Pergunta de ajuda: é possível configurar a válvula de controle do medidor de vazão acumulativo utilizado para o descarregamento na área de tanques, de modo que ela se feche automaticamente quando a quantidade desejada for atingida?

2020-04-26View Original

Thread Content

A válvula de controle do medidor de vazão acumulativo usado para a descarga na área de tanques pode ser configurada para se fechar automaticamente quando a quantidade de descarga desejada é atingida? Nunca trabalhei em funções relacionadas a áreas de tanques. Gostaria de saber se a quantidade de material que entra e sai dessas áreas pode ser definida automaticamente, ou se isso depende principalmente da supervisão humana.
Reply #22020-04-26
Essa função pode ser realizada por meio de um controlador de fluxo com valor fixo
Reply #32020-04-26
É possível configurar um módulo de contador no sistema de controle, para fechar a válvula quando atingido o valor desejado! Mas é melhor implementar medidas de proteção adequadas para evitar que a bomba de transporte seja danificada!
Reply #42020-04-27
Na figura do FIQ-101, não há a letra C, nem requisitos de controle; há algum problema nessa figura.
Reply #52020-05-01
Pode ser controlado automaticamente, mas também é necessário levar em consideração as necessidades das etapas anteriores e seguintes. Dentro do fluxo de projeto normal, o controle é automático, mas o alimentação do tanque geralmente é controlada por dispositivos localizados a montante, enquanto a descarga do tanque é controlada por dispositivos localizados a jusante. Como operador da área de tanques, basta garantir que o nível do líquido não fique nem muito baixo nem muito alto. É preciso também ficar atento às bombas de transferência; quando o fluxo é baixo, é necessário abrir a válvula de refluxo para devolver o líquido ao tanque.
Reply #62020-05-02
Não há problema em implementar essa funcionalidade; nós sempre fazemos isso. Aumentar a quantidade acumulada e realizar controle em lote das válvulas
Reply #72020-05-02
Há blocos funcionais correspondentes no DCS; também é possível criar esses blocos por conta própria: um módulo de acumulação, somado a um módulo de comparação, para gerar uma saída de comparação. Essa saída pode ser conectada ao sistema de alarme, ou então pode-se adicionar um módulo de intertravamento
Reply #82020-05-03
Do ponto de vista da tecnologia de controle automático, não há nenhum problema; isso pode ser implementado por meio de DCS ou utilizando controladores em lote. O que é mais importante é considerar o atendimento aos requisitos de processo e de gestão.
Reply #92020-05-03
Controlador de fluxo quantitativo que controla válvulas ou válvulas eletromagnéticas
Reply #102020-05-03
Após a automação, na verdade é ainda mais necessário o acompanhamento humano; o rega excessiva é um problema grave.
Reply #112020-05-08
Basicamente, seja o fluxo acumulado desejado, o fluxo instantâneo ou o fluxo acumulado por fase, a válvula de regulação consegue realizá-los. Também é necessário prestar atenção à continuidade do controle do processo.
Reply #122020-05-09
É totalmente viável, basta um medidor de vazão + controlador + válvula.
Reply #132020-05-16
A área de tanques é a fonte dos materiais, enquanto os equipamentos localizados a jusante são os usuários desses materiais. O fluxo deve ser controlado pelos usuários a jusante; eles determinam quanto material é necessário, e a área de tanques deve fornecer essa quantidade. Se o sistema de carregamento for de tipo quantitativo, é possível fazer isso ; Se o sistema a jusante for um dispositivo de alimentação contínua, basta instalar válvulas de controle na linha principal e válvulas de fluxo reduzido em um caminho alternativo no local onde se encontram os tanques.
Reply #142020-05-18
Isso não pode ser resolvido simplesmente fechando uma válvula.
Reply #152020-06-20
Pode ser, mas é preciso levar em consideração as interligações correspondentes.
Reply #162020-06-21
A bomba tem uma saída ou duas? Se tiver apenas uma saída, basta desligar a bomba diretamente. Se houver mais de uma saída, pode-se utilizar um sistema de intertravamento: por exemplo, quando o fluxo atingir 100, a válvula é fechada.
Reply #172020-06-21
XV significa válvula manual HV? Há um problema com este número: basta atribuir um único número às válvulas manuais com funcionalidades e especificações idênticas. Além disso, o FiQ não possui a função C; ela deveria ser adicionada. Nesse caso, a válvula seria denominada FV
Reply #182020-06-21
Ainda não chegamos a um acordo quanto ao tamanho da válvula: comprimento de 5, largura de 3. Lembro-me de que o projeto de profundidade 20592 tem requisitos específicos
Reply #192020-06-24
Claro que sim! O DCS faz o acúmulo do fluxo; quando o valor acumulado atinge um certo nível, é enviado um sinal para que a válvula seja acionada. Outras condições também são levadas em consideração, como a presença de bombas nas partes superior e inferior do sistema, se é necessário parar as bombas ou fechar outras válvulas

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.