Thread Content
A válvula de controle do medidor de vazão acumulativo usado para a descarga na área de tanques pode ser configurada para se fechar automaticamente quando a quantidade de descarga desejada é atingida? Nunca trabalhei em funções relacionadas a áreas de tanques. Gostaria de saber se a quantidade de material que entra e sai dessas áreas pode ser definida automaticamente, ou se isso depende principalmente da supervisão humana.
Essa função pode ser realizada por meio de um controlador de fluxo com valor fixo
É possível configurar um módulo de contador no sistema de controle, para fechar a válvula quando atingido o valor desejado! Mas é melhor implementar medidas de proteção adequadas para evitar que a bomba de transporte seja danificada!
Na figura do FIQ-101, não há a letra C, nem requisitos de controle; há algum problema nessa figura.
Pode ser controlado automaticamente, mas também é necessário levar em consideração as necessidades das etapas anteriores e seguintes. Dentro do fluxo de projeto normal, o controle é automático, mas o alimentação do tanque geralmente é controlada por dispositivos localizados a montante, enquanto a descarga do tanque é controlada por dispositivos localizados a jusante. Como operador da área de tanques, basta garantir que o nível do líquido não fique nem muito baixo nem muito alto. É preciso também ficar atento às bombas de transferência; quando o fluxo é baixo, é necessário abrir a válvula de refluxo para devolver o líquido ao tanque.
Não há problema em implementar essa funcionalidade; nós sempre fazemos isso. Aumentar a quantidade acumulada e realizar controle em lote das válvulas
Há blocos funcionais correspondentes no DCS; também é possível criar esses blocos por conta própria: um módulo de acumulação, somado a um módulo de comparação, para gerar uma saída de comparação. Essa saída pode ser conectada ao sistema de alarme, ou então pode-se adicionar um módulo de intertravamento
Do ponto de vista da tecnologia de controle automático, não há nenhum problema; isso pode ser implementado por meio de DCS ou utilizando controladores em lote. O que é mais importante é considerar o atendimento aos requisitos de processo e de gestão.
Controlador de fluxo quantitativo que controla válvulas ou válvulas eletromagnéticas
Após a automação, na verdade é ainda mais necessário o acompanhamento humano; o rega excessiva é um problema grave.
Basicamente, seja o fluxo acumulado desejado, o fluxo instantâneo ou o fluxo acumulado por fase, a válvula de regulação consegue realizá-los. Também é necessário prestar atenção à continuidade do controle do processo.
É totalmente viável, basta um medidor de vazão + controlador + válvula.
A área de tanques é a fonte dos materiais, enquanto os equipamentos localizados a jusante são os usuários desses materiais. O fluxo deve ser controlado pelos usuários a jusante; eles determinam quanto material é necessário, e a área de tanques deve fornecer essa quantidade. Se o sistema de carregamento for de tipo quantitativo, é possível fazer isso ; Se o sistema a jusante for um dispositivo de alimentação contínua, basta instalar válvulas de controle na linha principal e válvulas de fluxo reduzido em um caminho alternativo no local onde se encontram os tanques.
Isso não pode ser resolvido simplesmente fechando uma válvula.
Pode ser, mas é preciso levar em consideração as interligações correspondentes.
A bomba tem uma saída ou duas? Se tiver apenas uma saída, basta desligar a bomba diretamente. Se houver mais de uma saída, pode-se utilizar um sistema de intertravamento: por exemplo, quando o fluxo atingir 100, a válvula é fechada.
XV significa válvula manual HV? Há um problema com este número: basta atribuir um único número às válvulas manuais com funcionalidades e especificações idênticas. Além disso, o FiQ não possui a função C; ela deveria ser adicionada. Nesse caso, a válvula seria denominada FV
Ainda não chegamos a um acordo quanto ao tamanho da válvula: comprimento de 5, largura de 3. Lembro-me de que o projeto de profundidade 20592 tem requisitos específicos
Claro que sim! O DCS faz o acúmulo do fluxo; quando o valor acumulado atinge um certo nível, é enviado um sinal para que a válvula seja acionada. Outras condições também são levadas em consideração, como a presença de bombas nas partes superior e inferior do sistema, se é necessário parar as bombas ou fechar outras válvulas