HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Investimento em obras civis para a sala de gabinetes no local

2020-04-28View Original

Thread Content

Recentemente, estive trabalhando em um projeto, no qual foi necessário solicitar recursos para a instalação de gabinetes resistentes a explosões no local. Tenho algumas dúvidas: 1. Quanto ao sistema de ar-condicionado, basta que o departamento responsável pelos instrumentos especifique as condições de temperatura e umidade desejadas para os gabinetes? Ou será que o departamento responsável pelo sistema de climatização deve escolher o tipo de ar-condicionado adequado e, em seguida, solicitar os recursos necessários ao departamento responsável pela construção? 2. Os cabos externos do gabinete resistente a explosões são instalados no interior do gabinete, por meio de canais de cabos. Quanto aos canais de cabos, basta utilizar as especificações dos suportes para cabos previstos neles? A equipe responsável pela engenharia civil cuida do projeto da profundidade dos canais de cabos e de seus suportes? Quanto aos orifícios nas paredes da sala dos gabinetes, como esses orifícios ficam abaixo do nível do chão da sala, será que a área responsável por instrumentação pode deixar de indicar o nível do fundo desses orifícios? Deve ser definido pela área responsável por obras civis? 3. Quanto à instalação das portas da sala dos armários, é necessário que o departamento responsável por instrumentação forneça especificações detalhadas sobre a largura das portas, sua altura e o design dos degraus?
Reply #22020-04-29
Ninguém respondeu? Bem, vou falar um pouco ao acaso então. 1. No sistema de ar-condicionado, o departamento responsável pelos instrumentos deve especificar as exigências relativas à temperatura e umidade do ambiente, bem como o número de trocas de ar. Os demais detalhes são resolvidos por meio de negociações entre o departamento de HVAC e o departamento de engenharia civil. No entanto, o tamanho da sala onde será instalado o ar-condicionado precisa ser informado pelo departamento responsável pelos instrumentos ao departamento de engenharia civil. Portanto, você também precisa conversar primeiro com o departamento de HVAC para que eles possam lhe dar uma ideia aproximada do tamanho da sala, a fim de que você possa definir as condições necessárias para o departamento de engenharia civil. 2. A profundidade do canal de cabos, os suportes, as aberturas e o nível do fundo devem ser projetados e definidos pela equipe especializada em instrumentação. 3. A largura das portas da sala dos armários e a altura do piso devem ser definidas pela equipe responsável pelos instrumentos de medição; já os degraus podem ser planejados pela equipe de engenharia civil.
Reply #32020-04-30
Quando comecei a trabalhar em projetos, também fiquei muito indeciso quanto a esse problema
Reply #42020-05-01
Estou pensando demais; não sei se o dono do imóvel é o responsável pelo design ou não. 1. Se for o proprietário, basta apresentar sugestões durante a revisão ; Dentro do escritório de design, existe uma divisão de tarefas e canais para a alocação de recursos ; 2. Se for um escritório de projetos, as questões acima são procedimentos padrão, não há dificuldade alguma. 3. Voltando à questão em si, a área de autodisciplina tem requisitos de complementaridade com as outras áreas profissionais. Para mais detalhes, consulte a norma HGT 20636.2-2017 – Normas de gestão do projeto de automação em instalações químicas. As condições de projeto e a divisão de tarefas entre a área de automação e outras áreas são abordadas nessa norma. O anexo é muito grande para ser enviado; portanto, você precisará procurá-lo online.
Reply #52020-08-03
Olá, nossa empresa é especializada em projetos de reforma para resistência a explosões. Podemos lhe fornecer respostas gratuitamente: 13853192922
Reply #62021-10-21
O autor provavelmente está começando agora na área de automação
Reply #72021-10-21
A maioria das pessoas que trabalham com instrumentos elétricos são usuários de computadores. O design dos gabinetes parece ser feito às pressas, e as perguntas feitas são bem estranhas. Enfim, tudo o que eles não sabem, eles passam para outras áreas especializadas.
Reply #82021-10-23
Sou da empresa de construção e gostaria de dar uma sugestão do ponto de vista da construção: não é recomendado, de forma alguma, usar canaletas de concreto para cabos dentro das salas de painéis de controle. É ideal que o chão do ambiente dos armários seja totalmente revestido de cimento, com camada impermeabilizante aplicada, e depois pintado com tinta epóxi. Na área de instrumentação, de acordo com o layout dos gabinetes, são instalados suportes no chão do ambiente onde ficam os gabinetes; os cabos passam por dentro desses suportes. Bonito, e também facilita a adição de cabos em futuras reformas e ampliações. Se for para fazer um canal de cabos, se quiser adicionar mais cabos no futuro, será preciso destruir o piso eletrostático, o que é bem problemático.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.