Os dois tanques, A e B, possuem quatro bombas que bombeiam água do tanque A para o tanque B. O tanque B é utilizado para fins de produção, enquanto a água que entra no tanque A é água reciclada proveniente da produção. Gostaria de saber como configurar as regras de partida e parada para garantir que os níveis dos dois tanques fiquem dentro de certos limites. As regras atuais utilizam o nível de líquido no tanque A para controlar a partida e parada das bombas. Por exemplo, quando o nível é 1, a bomba 1 é acionada; quando o nível é 2, as bombas param de funcionar, e assim por diante. No tanque B, o nível de líquido determina o número de bombas que podem ser acionadas: abaixo do nível 1, quatro bombas podem ser acionadas; entre o nível 1 e 2, duas bombas podem ser acionadas; entre o nível 2 e 3, apenas uma bomba pode ser acionada. Acima do nível 3, todas as bombas param de funcionar. Quando o nível no tanque B atinge esses pontos críticos, as bombas começam a ligar e desligar com frequência. Existe alguma solução para esse problema?
Se for dito “como definir regras de início e parada para garantir que os dois pools variem dentro de um determinado intervalo”. ”Para o controle automático, é necessário configurar o controle automático do nível do líquido; é possível encontrar distribuidores para isso na internet. Se for necessário um nível de líquido relativamente estável, é preciso instalar uma válvula de regulação pneumática ou elétrica, que se ajusta com base no transmissor de diferença de pressão do medidor de nível. Para referência.
A controle automático do nível de água é implementado apenas no tanque b, para controlar o acionamento e desligamento da bomba de bombeamento de água de a para b, garantindo assim o nível de água no tanque b.
O ponto crítico pode causar o funcionamento frequente e intermitente das quatro bombas?
Agora, é possível ligar as 4 bombas quando o nível do líquido está abaixo de 1. Duas bombas podem ser ligadas quando o nível está entre 1 e 2, e uma bomba pode ser ligada quando o nível está entre 2 e 3. Quando o nível do líquido é superior a 3, todas as bombas devem ser desligadas
Recomenda-se entrar em contato com os fabricantes de sistemas de controle automático, como Hilscher ou Zhejiang University Control
Concordo com a opinião do terceiro andar: no tanque A, deve-se instalar um sistema de proteção contra nível baixo de líquido, com bombas de água acionadas automaticamente, para evitar que as bombas funcionem sem líquido. O problema dos starts e stops frequentes pode ser resolvido através de um atraso programado. Sugiro que faça um esboço do seu método de controle atual e o envie para vermos.