Controle do nível de líquido no vaso de pressão

2020-05-01View Original

Thread Content

Atualmente, existem documentos na internet sobre o controle do nível de líquido nos tanques de pressão. No entanto, não encontrei códigos relacionados a esse assunto na internet. Gostaria de saber em quais sites é possível adquirir esses códigos ? O valor de ajuste para o controle do nível do líquido no vaso de pressão, bem como o código para o controle por três impulsos do nível do líquido
Reply #22020-05-01
Código? Você está se referindo à configuração no DCS, certo?
Reply #32020-05-02
https://wenku.baidu.com/view/8bba2c25ccbff121dd36831b.html?sxts=1588385832103 Dê uma olhada. É isso que você procura?
Reply #42020-05-07
Essa é uma ideia de design: no nosso projeto, o vaso de pressão da caldeira permite o abastecimento automático de água. Com base em cálculos termodinâmicos, determina-se a quantidade de água necessária para que a caldeira funcione. É calculado um valor de nível de líquido, que serve como valor de referência. A bomba de água adiciona água de acordo com esse valor de nível
Reply #52020-05-07
Entendi mais ou menos o que você quer dizer e qual é o seu objetivo. Você está escrevendo um artigo técnico e precisa de ideias de design e fórmulas de cálculo relacionadas. Eu te ajudo a mudar para a versão de instrumentação e controle, que é mais profissional!
Reply #62020-05-07
Ah, os três impulsos anteriores eram todos esquemas de controle por feedback. Seu plano é semelhante ao balanço de materiais: são utilizados outros parâmetros para calcular a quantidade de água consumida por hora, e essa quantidade é então usada como valor de referência para controlar a válvula de regulação de entrada de água?
Reply #72020-05-07
Olá! Obrigado pela sua explicação. O controle de nível do líquido no vaso de pressão, no nosso caso, funciona da seguinte maneira: calcula-se a quantidade de água necessária no vaso de pressão durante a operação da caldeira. Em seguida, determina-se o nível de líquido correspondente a essa quantidade, e esse valor é usado como ponto de referência para o controle do nível. Em seguida, o valor do coeficiente da diferença entre o nível real de líquido no vaso de pressão e o nível definido, somado à razão entre a vazão de gás que sai do vaso de pressão e a quantidade de água que entra nele, permite calcular a vazão de água necessária para ser adicionada pelo bomba de alimentação. Depois, o ângulo de abertura da válvula pneumática é controlado por meio de um sistema PID. Mais ou menos é isso. Eu também não sei se esse método de controle pode ser considerado como um equilíbrio de materiais ou como um sistema de feedback. Você poderia explicar? Eu realmente não entendo nada sobre isso
Reply #82020-05-08
Este tópico foi editado pela última vez por sdlyml em 8/5/2020, às 10:40. O três impulsos funcionam da seguinte maneira: o nível do líquido no tanque de pressão atua como controle principal, o fluxo de água de reabastecimento atua como controle secundário, e o fluxo de vapor funciona como controle de feedforward. Ou seja, o módulo PID compara o valor atual do nível de líquido no vaso de pressão com o valor definido, e ajusta a abertura da válvula com base no desvio ; Esse seu plano é um plano de equilíbrio de materiais. É assim que calculo quanto água é necessária para reabastecimento, e qual a quantidade de água que deve ser controlada através das válvulas. Geralmente, os valores teóricos ou baseados em experiência são utilizados como parâmetros para definir o fluxo de água necessário, a fim de controlar a abertura das válvulas. Trata-se de transformar o circuito complexo de três impulsos, por meio do equilíbrio de materiais, em um controle de circuito único. Pessoalmente, acho que é complicado, pois o sistema de três impulsos serve principalmente para evitar a ocorrência de níveis falsos de líquido. Nesse tipo de cálculo, é necessário fazer uma diferença entre o nível real de líquido no tanque e o valor calculado. Se houver um nível falso de líquido, a quantidade de água a ser adicionada deverá ser menor. Isso não pode causar o secamento do caldeirão?
Reply #92020-05-08
A vazão de água é calculada pela fórmula: W=αWmax*D/Dmax. Onde W representa a vazão de água; α: Coeficiente de consumo de água de alimentação, geralmente entre 1,1 e 1,3 ; Wmax: Fluxo máximo de água de alimentação (limite superior da faixa do transmissor de fluxo de água de alimentação) ; D: Vazão de vapor ; Dmax: Fluxo máximo de vapor (limite superior da escala do transmissor de fluxo de vapor). Essa fórmula representa o fluxo de água de alimentação, obtido com base no princípio do balanço de materiais.
Reply #102020-05-08
Não, o algoritmo de controle do nível de líquido do nosso projeto foi desenvolvido por alemães. Mas, quando a caldeira está em funcionamento, tudo funciona perfeitamente; o controle do nível de líquido é excelente. Exceto em situações especiais em que é necessário intervenção manual, em todos os outros casos o controle é automático
Reply #112020-05-08
Sou muito ignorante, infelizmente :sleepy:
Reply #122020-05-11
Puxa, um caldeirão queimado precisa mesmo ser projetado por alemães? Nossa usina termelétrica de Luoyang começou a operar em 1954. . . .
Reply #132020-05-11
Bem, o nosso é um caldeira de calor residual de mais de 100 t…
Reply #142020-08-02
SR_OutSP_3C: Valor de ajuste principal do nível do líquido no vaso de pressão. hDB_AI”.FT_10LBD10_CF001.PV.OutValue: Fluxo de vapor que sai do vaso de pressão. gDB_Com”.Process.Steam_FW_Ratio_Average: Coeficiente de proporção entre vapor e água de alimentação = Valor total de água de alimentação acumulada em um determinado período / Valor total de vapor emitido pelo vaso de pressão acumulado. FeedWaterFlow: Valor do fluxo de água de alimentação para o vaso de pressão. FeedWaterFlow = (SR_OutSP_3C / 100 + 1) * hDB_AI”.FT_10LBD10_CF001.PV.OutValue * gDB_Com”.Process.Steam_FW_Ratio_Average. Veja, isso não é exatamente como você disse!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.