Existe algum método de cálculo simples e fácil de entender para determinar as variações de nível e vazão em transmissores de diferença de pressão?

2020-05-01View Original

Thread Content

Para medir o nível e o fluxo de líquidos com transmissores de diferença de pressão, existe alguma fórmula simples para calcular a quantidade migrada? Gostaria que o especialista me informasse. Posso enviar um e-mail para 919472833@qq.com
Reply #22020-05-02
Já pensou por que há esse volume de migração? Vou usar o nível do líquido como exemplo. Quando não há líquido no tanque, a pressão positiva e a pressão negativa são iguais; portanto, a diferença de pressão deveria ser zero. Mas, na realidade, isso não acontece, pois há óleo de silício dentro dos capilares. Mesmo que a quantidade de óleo seja pequena, ainda existe pressão. Portanto, a pressão dentro do capilar é igual à quantidade de migração, pois, quando não há migração e o nível do líquido é zero, a pressão negativa deve ser maior do que a pressão positiva. O transmissor exibe um valor negativo; esse valor representa a quantidade de deslocamento. Quanto a seu valor exato, ele é igual à densidade do óleo de silício multiplicada por G, multiplicada ainda pelo distância entre os centros das flanges. Claro, este é um nívelímetro; se for um medidor de nível de interface, a conta é diferente.
Reply #32020-05-04
Meça a diferença de altura entre as flanges; então, o PGH está pronto. A densidade é a densidade do óleo de silício – é muito simples
Reply #42020-05-08
Gostaria de saber: em qual fase do projeto é realizada a migração do nível do líquido? Porque é preciso levar em consideração a localização real de instalação: será que a medição deve ser feita após a instalação do instrumento no local?
Reply #52020-05-08
Quando a empresa responsável pela instalação concluir a montagem dos postes dos transmissores, estes precisarão ser transferidos. Claro, também é possível adiar essa tarefa até antes do teste de funcionamento. Se não houver impacto no teste de funcionamento, pode-se realizar a transferência posteriormente. De qualquer forma, é desde que o transmissor seja instalado até o momento em que é necessário usar esse medidor
Reply #62020-05-20
Distância entre os centros das flanges, em decímetros, multiplicada pela densidade, mais a pressão de zero atual
Reply #72020-05-20
Se for na fase de construção, certamente é preciso instalar tudo primeiro, depois conectar os fios. Após a conexão, é necessário verificar se tudo está correto. Somente então o sistema é ligado à energia elétrica, e só depois é que se procede com os testes. Se for uma substituição, é mais simples: basta substituir o componente, conectar os fios, ligar a energia elétrica e realizar os testes.
Reply #82020-05-25
A maneira mais prática é fazer o teste de circuito assim que todas as tabelas de controle remoto estiverem instaladas e os cabos conectados. Atualmente, é muito fácil realizar a migração para os controladores 475
Reply #92020-06-04
Após a instalação dos instrumentos, basta remover as flanges superior e inferior para fazer a transferência

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.