Thread Content
Para medir o nível e o fluxo de líquidos com transmissores de diferença de pressão, existe alguma fórmula simples para calcular a quantidade migrada? Gostaria que o especialista me informasse. Posso enviar um e-mail para 919472833@qq.com
Já pensou por que há esse volume de migração? Vou usar o nível do líquido como exemplo. Quando não há líquido no tanque, a pressão positiva e a pressão negativa são iguais; portanto, a diferença de pressão deveria ser zero. Mas, na realidade, isso não acontece, pois há óleo de silício dentro dos capilares. Mesmo que a quantidade de óleo seja pequena, ainda existe pressão. Portanto, a pressão dentro do capilar é igual à quantidade de migração, pois, quando não há migração e o nível do líquido é zero, a pressão negativa deve ser maior do que a pressão positiva. O transmissor exibe um valor negativo; esse valor representa a quantidade de deslocamento. Quanto a seu valor exato, ele é igual à densidade do óleo de silício multiplicada por G, multiplicada ainda pelo distância entre os centros das flanges. Claro, este é um nívelímetro; se for um medidor de nível de interface, a conta é diferente.
Meça a diferença de altura entre as flanges; então, o PGH está pronto. A densidade é a densidade do óleo de silício – é muito simples
Gostaria de saber: em qual fase do projeto é realizada a migração do nível do líquido? Porque é preciso levar em consideração a localização real de instalação: será que a medição deve ser feita após a instalação do instrumento no local?
Quando a empresa responsável pela instalação concluir a montagem dos postes dos transmissores, estes precisarão ser transferidos. Claro, também é possível adiar essa tarefa até antes do teste de funcionamento. Se não houver impacto no teste de funcionamento, pode-se realizar a transferência posteriormente. De qualquer forma, é desde que o transmissor seja instalado até o momento em que é necessário usar esse medidor
Distância entre os centros das flanges, em decímetros, multiplicada pela densidade, mais a pressão de zero atual
Se for na fase de construção, certamente é preciso instalar tudo primeiro, depois conectar os fios. Após a conexão, é necessário verificar se tudo está correto. Somente então o sistema é ligado à energia elétrica, e só depois é que se procede com os testes. Se for uma substituição, é mais simples: basta substituir o componente, conectar os fios, ligar a energia elétrica e realizar os testes.
A maneira mais prática é fazer o teste de circuito assim que todas as tabelas de controle remoto estiverem instaladas e os cabos conectados. Atualmente, é muito fácil realizar a migração para os controladores 475
Após a instalação dos instrumentos, basta remover as flanges superior e inferior para fazer a transferência