Thread Content
Sabe-se calcular o valor do fluxo a partir do valor de saída da válvula reguladora, op?
Só se pode dizer que é possível estimar aproximadamente qual é o seu fluxo? 1. Primeiro, é necessário conhecer as características de vazão da sua válvula de controle. 2. Determine a porcentagem de vazão correspondente para cada nível de abertura, por meio da curva de características de vazão. 3. Calcular o valor do fluxo por meio da porcentagem correspondente à escala máxima de medição.
O fluxo real está relacionado aos três fatores: a abertura da válvula, o valor OP e as características de fluxo, bem como a queda de pressão na distribuição. Se a queda de pressão real durante a distribuição for semelhante ao valor projetado, então a abertura da válvula – o valor Cv – determinará o fluxo. No entanto, é muito provável que a queda de pressão na prática difira bastante do valor projetado, especialmente em sistemas líquidos. É melhor obter a queda de pressão real da válvula, para que seja possível calcular com maior precisão o fluxo. A abertura não pode representar completamente o fluxo. Por exemplo, se eu fechar intencionalmente a válvula manual localizada a jusante da válvula de regulação, isso fará com que a válvula de regulação se abra mais, mas, na realidade, o fluxo no tubo certamente diminuirá.
Por favor, a fórmula para o valor de abertura op = vazão/CV está correta?
Olá, qual é o valor adequado para a vazão máxima do válvula de regulação?
Veja a definição desse valor CV: quando a pressão antes e depois da válvula é constante, digamos 100 kPa, o fluxo de água quando a válvula está completamente aberta é, por exemplo, 50. Então, sua fórmula fica válida, desde que você explique as condições específicas.
É possível fazer cálculos teóricos, mas eles não são muito precisos. É necessário saber também o caudal quando a válvula está completamente aberta, além de saber se a válvula possui comportamento linear
As relações comuns entre o valor do sinal na válvula de controle (OP: 4~20mA) e o grau de abertura da válvula (0~100%) são linear e proporcional. A vazão máxima correspondente à maior abertura da válvula é a vazão máxima em si. A vazão máxima que passa pela válvula depende tanto da abertura da mesma quanto da resistência dos canais de transporte (isso depende do coeficiente de distribuição da diferença de pressão, s). Quando s=1, as características da válvula são teóricas; geralmente, considera-se que, quando s≤0,3, a vazão não pode ser controlada. As características reais da válvula estão relacionadas ao coeficiente de distribuição da diferença de pressão, s. Quanto menor for o valor de s, maior será a distorção nas características do fluxo, e menor será o fluxo máximo que pode passar pela válvula. Em resumo, é difícil calcular com precisão o fluxo real por meio de OP.
O valor da faixa de operação máxima é geralmente determinado por vários fatores, como as características da válvula e os requisitos do processo!
Se for possível calcular, não é preciso usar um medidor de vazão. Além disso, é possível importar e exportar dois transmissores de pressão; o cálculo é feito por meio da diferença de pressão. A própria válvula de regulação funciona como um dispositivo de restrição de fluxo.