Problemas de ajuste do nível de líquido no medidor de nível E H

2020-05-02View Original

Thread Content

A configuração do DCS é de 0–12000 mm. O meio a ser medido é gás liquefeito, e a densidade de entrada é de 0,5 g/cm³. O nível do líquido é definido de modo que 4 mA correspondam a 0 mm, e 20 mA correspondam a 12000 mm. Quando o nível atinge 10050 mm, o display indica 10060 mm. Há uma diferença de 10 mm entre o valor real e o mostrado no display. Por que isso acontece? É devido às diferenças de densidade? Quem souber, por favor, me avise. Muito obrigado!
Reply #22020-05-03
Este tópico foi editado pela última vez por tiger2010 em 3/5/2020, às 05:55. A precisão dos sinais de corrente em miliampères é limitada; quando o valor está acima da casa dos milhares, torna-se impossível que os valores exibidos no medidor local e no DCS sejam exatamente iguais
Reply #32020-05-08
Este tópico foi editado pela última vez por sdlyml em 09/05/2020, às 09:08. Se você nunca usou um servo, e como suspeita de um problema com a densidade, então, ao fazer o teste com água, você pode tentar alterar a densidade para a densidade da água, não é? Adivinhe: o princípio de funcionamento do servo é, na verdade, o equilíbrio de forças – a força exercida pelo motor mais a força de flutuação igualam o peso do flutuador. Com uma densidade de 0,5, é possível que 50% do volume do flutuador esteja imerso no líquido. Porém, se usar água, mantendo a mesma força exercida pelo motor, apenas 30% do volume do flutuador ficará submerso. A variação de altura causada por esses 20% do volume do flutuador não seria essa a causa da discrepância?
Reply #42020-05-10
Os erros são mais ou menos os mesmos. Lembro-me de que existe também um sistema de compensação de pressão, que precisa ser ajustado durante a instalação. Não sei se isso é correto… O modelo da Colônia tem esse recurso
Reply #52020-05-10
Isso deve ser um erro de medição. O problema atual é que os níveis de líquido indicados dentro e fora do ambiente não correspondem. Não importa como o transmissor seja calibrado para indicar o nível do líquido, desde que a faixa de medição não seja alterada, as leituras dentro e fora do ambiente continuarão a não coincidir. O nível indicado internamente é cerca de 10 mm mais alto do que o indicado externamente. Será que pode ser por causa da barreira de segurança? Esqueci de mencionar: o transmissor não utiliza cabo de comunicação, mas sim 4-20mA.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.