A configuração do DCS é de 0–12000 mm. O meio a ser medido é gás liquefeito, e a densidade de entrada é de 0,5 g/cm³. O nível do líquido é definido de modo que 4 mA correspondam a 0 mm, e 20 mA correspondam a 12000 mm. Quando o nível atinge 10050 mm, o display indica 10060 mm. Há uma diferença de 10 mm entre o valor real e o mostrado no display. Por que isso acontece? É devido às diferenças de densidade? Quem souber, por favor, me avise. Muito obrigado!
Este tópico foi editado pela última vez por tiger2010 em 3/5/2020, às 05:55. A precisão dos sinais de corrente em miliampères é limitada; quando o valor está acima da casa dos milhares, torna-se impossível que os valores exibidos no medidor local e no DCS sejam exatamente iguais
Este tópico foi editado pela última vez por sdlyml em 09/05/2020, às 09:08. Se você nunca usou um servo, e como suspeita de um problema com a densidade, então, ao fazer o teste com água, você pode tentar alterar a densidade para a densidade da água, não é? Adivinhe: o princípio de funcionamento do servo é, na verdade, o equilíbrio de forças – a força exercida pelo motor mais a força de flutuação igualam o peso do flutuador. Com uma densidade de 0,5, é possível que 50% do volume do flutuador esteja imerso no líquido. Porém, se usar água, mantendo a mesma força exercida pelo motor, apenas 30% do volume do flutuador ficará submerso. A variação de altura causada por esses 20% do volume do flutuador não seria essa a causa da discrepância?
Os erros são mais ou menos os mesmos. Lembro-me de que existe também um sistema de compensação de pressão, que precisa ser ajustado durante a instalação. Não sei se isso é correto… O modelo da Colônia tem esse recurso
Isso deve ser um erro de medição. O problema atual é que os níveis de líquido indicados dentro e fora do ambiente não correspondem. Não importa como o transmissor seja calibrado para indicar o nível do líquido, desde que a faixa de medição não seja alterada, as leituras dentro e fora do ambiente continuarão a não coincidir. O nível indicado internamente é cerca de 10 mm mais alto do que o indicado externamente. Será que pode ser por causa da barreira de segurança? Esqueci de mencionar: o transmissor não utiliza cabo de comunicação, mas sim 4-20mA.