Geralmente, para instrumentos de medição, como os transmissores de pressão, o tempo de resposta é o tempo necessário para que o sinal de saída do instrumento atinja 63,2% do novo valor de equilíbrio, a partir do momento em que começa a mudar. Mas as resistências térmicas/termopares geralmente têm como tempo de resposta o tempo necessário para atingir 50% do novo valor de equilíbrio. Alguém sabe por quê? Peço ajuda, obrigado a todos!
A constante de tempo e o tempo de resposta são dois conceitos. A constante de tempo refere-se ao tempo necessário para que a resposta, após a aplicação de um estímulo em forma de pulso, atinja 63,2% do valor máximo. Geralmente, ela é denotada por T ; O tempo de resposta refere-se ao tempo necessário para que, após ser aplicada uma excitação em forma de pulso, a resposta atinja um determinado valor específico. As resistências térmicas/termopares costumam ter seu tempo de resposta definido como o tempo necessário para que haja uma mudança de 50% na resposta, sendo esse valor normalmente indicado por T0,5. Também é possível usar o tempo necessário para que haja uma mudança de 95% na resposta, sendo esse valor indicado por T0,95. Conceito mais amplo: como o processo de resposta pode ser um processo aperiodico ou um processo de oscilação decrescente, também é útil considerar o tempo até que a resposta atinja seu primeiro pico como o tempo de resposta.
Muito obrigado. Gostaria de saber por que foi escolhido 63,2% para o transmissor de pressão e 50% para o termômetro. É uma prática comum? Os outros instrumentos também costumam escolher 63,2%?