Olá, professores! Para medir o nível de líquido em recipientes fechados, utiliza-se um transmissor de nível a capilar com duas flanges. De acordo com os princípios gerais, basta realizar a calibração adequada; o local onde o transmissor será instalado não importa. Mas quais problemas podem surgir se for operado por um longo período em condições de pressão negativa? Peço conselhos aos professores! ! :aperto de mão
Eu não sou professor; sou apenas um trabalhador braçal. Geralmente, nos locais de construção, os transmissores são instalados entre as duas flanges. Até agora, não foi observado nenhum impacto negativo. A instalação em uma posição abaixo das flanges de medição de pressão positiva parece ser a mais ideal. É pouco comum e não é recomendado instalá-lo acima da flange do lado de baixa pressão. A principal razão é que isso pode causar o refluxo do óleo de silício, fazendo com que a membrana inche e, assim, danificando o transmissor
Este tópico foi editado pela última vez por hfrs em 6/5/2020, às 10:36. A maioria dos casos permite seu uso, mas a instalação acima do ponto de medição negativo ou entre os pontos de medição positivo e negativo geralmente não é recomendada.
Não há nenhum impacto, desde que seja fácil de manter e usar.
Também não é que não possa ser maior do que o lado de pressão negativa, mas depende de quanto maior será. Vejo que no manual do produto da Chuanyi há fórmulas de cálculo. Pelo que entendo, os lados de pressão positiva e negativa do transmissor devem funcionar normalmente sob pressão positiva. Agora, como o tanque está vazio, certamente há pressão negativa. Isso não é bom para a membrana, podendo causar seu inchamento e deformação.
As especificações de instalação exigem que ela seja feita abaixo da pressão positiva. Se isso não for possível, a instalação deve ser feita entre 1/3 e 2/3 do espaço entre as duas flanges. Não é permitida a instalação acima da pressão negativa, pois, quando o tubo está vazio, a pressão negativa exercida sobre o módulo de membrana pode causar danos a ele. Além disso, durante a medição, o valor de deslocamento não pode ser calculado com base na instalação normal, o que gera erros de medição.
Aprendi, obrigado por compartilhar! ! ! !