Peço ajuda aos especialistas para escrever um algoritmo de queda de temperatura uniforme

2020-05-06View Original

Thread Content

Os tanques de cristalização da nossa fábrica precisam ter sua temperatura reduzida uniformemente em 5-10° a cada hora, sendo a regulação feita automaticamente por meio das válvulas de saída. O DCS é o M6 da Allen-Bradley. Vi um tópico de 2009 dizendo que existem módulos com inclinação que podem ser usados, mas não encontrei esses módulos específicos. Gostaria de saber se alguém tem alguma solução concreta; qualquer dica seria útil. Não muito grato! ! !
Reply #22020-05-07
Eu fiz algo simples. A ideia é: o valor de ajuste do PID muda a cada minuto, sendo igual a (5~10)/60 * (número do minuto). Mais ou menos essa é a ideia
Reply #32020-05-07
Eu também pensei nisso: será que o valor a ser definido deveria ser a temperatura dentro do tanque menos a temperatura definida, dividido por 60 * T (onde T é o tempo medido pelo cronômetro)? Qual foi o resultado dos seus experimentos?
Reply #42020-05-07
Está razoável, mas na prática é um pouco complicado. Tente fazer sozinho primeiro
Reply #52020-05-07
Valor SV do módulo RAMP enviado para o PID
Reply #62020-05-07
Acabei de dar uma olhada nas instruções do bloqueio da Ritech; tem um bloco de função de inclinação lá, não é? A Hilscher chama isso de “HSRAMP”. Veja mais em: https://wenku.baidu.com/view/b42182010740be1e650e9a21.html. Página 39; a página original é a 302

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.