Detector de gás analisa online o teor de acetileno no silo de cálcio carbônico

2020-05-08View Original

Thread Content

Atualmente, a análise do teor de acetileno no silo de cálcio carbônico é feita por amostragem manual: em dias ensolarados, a análise é realizada a cada 2 horas; em dias chuvosos, a análise é feita a cada 1 hora. O índice de controle do teor de acetileno no silo é de 0,5%; na maioria dos casos, os resultados das análises ficam abaixo de 0,2%. Devido ao alto custo de investimento em analisadores online, se o pré-tratamento não for feito corretamente, e o analisador se danificar, os custos de reparo serão elevados. Atualmente, está sendo planejado o uso de detectores de gases inflamáveis para realizar análises em tempo real; em comparação com os analisadores convencionais, oferecem uma relação custo-benefício excepcional. Os detectores de gases inflamáveis são baratos e não exigem um sistema de pré-tratamento complexo; basta realizar um pré-tratamento simples. 1. Viabilidade: ① Os detectores de gás são utilizados para identificar a concentração de gases inflamáveis no ambiente. Eles podem ser instalados em ambientes fechados; o silo de cálcio carbônico pode ser considerado como um ambiente desse tipo. Os detectores de gases sólidos, por sua vez, podem ser usados para monitorar o conteúdo de gás no silo de cálcio carbônico ; ②O detector de gases inflamáveis detecta em tempo real a concentração de gases inflamáveis no local, portanto pode ser utilizado como um analisador online ; ③O detector de gases inflamáveis é o instrumento utilizado para determinar se a concentração de gases inflamáveis no ambiente é superior ao limite permitido. Sua precisão é reconhecida, portanto, seu uso para analisar a concentração de gases inflamáveis nos silos de cálcio carbônico permite atender aos requisitos de precisão. 2. Plano de implementação: ① Fazer um orifício na parte superior, para que o detector de gases inflamáveis possa ser inserido diretamente dentro do silo. Vantagens: Instalação simples, baixo custo. Desvantagem: Há grande quantidade de poeira de cálcio carbônico no interior do armazém. Se a poeira se acumular nas sondas dos sensores, isso afetará a precisão das medições, aumentando assim a frequência de manutenção. ②Instala-se um tubo, e a bomba de vácuo é utilizada para extrair o gás do interior do recipiente, a fim de realizar as medições. É necessário configurar filtros, válvulas, célula de fluxo e nitrogênio para purga. Vantagens: O ambiente fora do armazém é melhor do que o interior. Os gases são filtrados para remover partículas indesejadas antes de entrarem em contato com os sensores, o que permite prolongar a vida útil dos sensores e reduzir a frequência de manutenção. Desvantagens: Instalação relativamente complexa, equipamento não padronizado que requer personalização, e investimento relativamente alto. Como há dez silos que precisam ser tratados, queremos reduzir os custos de investimento. Vamos ver qual é a viabilidade do meu método. Eu prefiro a segunda opção: extrair o gás para realizarmos a análise.
Reply #22020-05-09
Suporta o segundo método; recomenda-se pelo menos 1002, com alerta + detecção manual. . . Atenção à escolha do tipo à prova de explosão da bomba de vácuo.
Reply #32020-05-09
No local, é necessária proteção contra explosões; existem fabricantes de bombas de extração à prova de explosões. Meu colega sugeriu instalar 3, afinal, o silo é bem grande. Alarme + intervenção humana, aumentar a frequência de calibração do alarme, é possível dispensar a intervenção humana? Por exemplo, o período de calibração pode ser definido como 2 meses. O ponto-chave é que há poucos analistas.
Reply #42020-06-14
Qual foi a solução final escolhida pelo autor do tópico? O problema de aderência da sonda do sensor pode ser resolvido com equipamentos personalizados. Tenho casos de sucesso para compartilhar.
Reply #52020-12-10
Pode-se optar pelo segundo método, criando um sistema de alarme para amostragem contínua de gases. Isso já é suficiente

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.