Há um medidor de vazão de equilíbrio A+K no local. O fabricante está equipado com um transmissor de pressão diferencial Rosemount do Extremo Oriente de Pequim. Depois que a conexão com o DCS estiver normal (o DCS é do Controle Central da Universidade de Zhejiang), a exibição da tela estará normal. O medidor possui compensação de temperatura e pressão. Não sei como definir a configuração específica. Ao usar o comunicador portátil 475 para pendurar o dispositivo no gabinete DCS, isso mostra que o dispositivo não foi encontrado. Pergunta 1: O pessoal de controle central acreditava que a resistência do circuito era insuficiente. Mas nunca encontrei um fenômeno semelhante antes, porque o relógio Emerson e o terminal portátil Emerson não podem se comunicar. Só preciso adicionar um resistor de 250 ohms ao usar uma única escola. Pergunta 2: No momento, me pergunto se isso tem algo a ver com o endereço de votação. Como este relógio possui compensação de temperatura e pressão, independentemente de haver vários dispositivos em um loop com endereços de pesquisa.
Basta colocar um resistor em série.
Se o transmissor for alimentado por um medidor de vazão, será necessário um resistor.
No entanto, normalmente preciso conectar um resistor de 250 ohms em série durante a calibração única. Com o DCS, nunca vi uma situação em que o 475 não pudesse ser conectado ao medidor devido à resistência insuficiente do circuito.
Mas raramente vejo situações em que seja necessário conectar em 250 ohms. Isso só acontece quando uma única escola está conectada ao DCS. É por causa do problema do DCS de controle central? Nunca vi uma situação em que o relógio não pudesse ser montado antes. Afinal, o relógio da Rosemount versus o controlador portátil da Emerson
Se houver vários dispositivos com versões diferentes em seu circuito com endereços específicos, altere a opção do menu polling. Parece selecionar o endereço 0-15. Se houver um único dispositivo, adicione um resistor em série. Meu 375 requer um resistor em série para se comunicar.
O modelo é provavelmente 3051SMV. Este relógio vem com compensação de temperatura e pressão. Então a imagem que você enviou é o endereço de rotação definido pelo próprio 475. Se você puder usar este 475 para se comunicar com outros tipos de instrumentos, então o problema do endereço de rotação não existe. Quanto ao seu problema, tenho algumas sugestões para você. Em primeiro lugar, o mais simples é verificar a fonte de alimentação e a resistência do circuito. Troque a fonte de alimentação ou use um gerador de sinal para fornecer energia ou use um interruptor de alimentação de 220 a 24. Tente adicionar um resistor de 250 ohms. Em circunstâncias normais, a comunicação poderá ser estabelecida após esta rodada de tentativas. Se você ainda não conseguir se comunicar, o medidor está quebrado ou o 475 está quebrado. É recomendável que você experimente outros instrumentos de comunicação para ver se está normal. Porém, para este tipo de instrumento, após a comunicação 475, ela basicamente não tem sentido e nada pode ser alterado. Existe um software especial para configuração detalhada.
Se não puder ser montado, pode haver um problema com a mudança de temperatura. A mudança de temperatura em nossa fábrica já piorou muito antes e sinto que comprei uma falsa.
O modelo é 3051CD2A22A1AB4K5M5HR5. Vou tentar adicionar um resistor de 250 ohms. É possível comunicar-se com outros transmissores no local (do Controle Central da Universidade de Zhejiang) usando 475. No entanto, só consigo ver a árvore geral do menu. O medidor em si não deve ser ruim. Um dia, durante a configuração e depuração, queria dar um sinal para um teste de loop. Mais tarde, descobri que não conseguia me comunicar, então ele forçou o DCS.
Para o tipo de instrumento que você forneceu, o próprio instrumento não pode realizar compensação. A compensação precisa ser feita no sistema. Não aquele que mencionei antes. Em caso afirmativo, sua fonte de alimentação é fornecida diretamente da placa? Ainda é alimentado por um medidor secundário, como um totalizador de vazão. Se for alimentado por medidor secundário, existe a possibilidade de falha de comunicação. Ainda sugiro que você troque a fonte de alimentação e adicione um resistor.
Não é alimentado pelo totalizador de vazão, mas sim pela placa.