Dúvidas sobre a comunicação do transmissor de pressão diferencial 475 com compensação de temperatura e pressão

2020-05-10View Original

Thread Content

Há um medidor de vazão de equilíbrio A+K no local. O fabricante está equipado com um transmissor de pressão diferencial Rosemount do Extremo Oriente de Pequim. Depois que a conexão com o DCS estiver normal (o DCS é do Controle Central da Universidade de Zhejiang), a exibição da tela estará normal. O medidor possui compensação de temperatura e pressão. Não sei como definir a configuração específica. Ao usar o comunicador portátil 475 para pendurar o dispositivo no gabinete DCS, isso mostra que o dispositivo não foi encontrado. Pergunta 1: O pessoal de controle central acreditava que a resistência do circuito era insuficiente. Mas nunca encontrei um fenômeno semelhante antes, porque o relógio Emerson e o terminal portátil Emerson não podem se comunicar. Só preciso adicionar um resistor de 250 ohms ao usar uma única escola. Pergunta 2: No momento, me pergunto se isso tem algo a ver com o endereço de votação. Como este relógio possui compensação de temperatura e pressão, independentemente de haver vários dispositivos em um loop com endereços de pesquisa.
Reply #22020-05-10
Basta colocar um resistor em série.
Reply #32020-05-11
Se o transmissor for alimentado por um medidor de vazão, será necessário um resistor.
Reply #42020-05-12
No entanto, normalmente preciso conectar um resistor de 250 ohms em série durante a calibração única. Com o DCS, nunca vi uma situação em que o 475 não pudesse ser conectado ao medidor devido à resistência insuficiente do circuito.
Reply #52020-05-12
Mas raramente vejo situações em que seja necessário conectar em 250 ohms. Isso só acontece quando uma única escola está conectada ao DCS. É por causa do problema do DCS de controle central? Nunca vi uma situação em que o relógio não pudesse ser montado antes. Afinal, o relógio da Rosemount versus o controlador portátil da Emerson
Reply #62020-05-12
Se houver vários dispositivos com versões diferentes em seu circuito com endereços específicos, altere a opção do menu polling. Parece selecionar o endereço 0-15. Se houver um único dispositivo, adicione um resistor em série. Meu 375 requer um resistor em série para se comunicar.
Reply #72020-05-16
O modelo é provavelmente 3051SMV. Este relógio vem com compensação de temperatura e pressão. Então a imagem que você enviou é o endereço de rotação definido pelo próprio 475. Se você puder usar este 475 para se comunicar com outros tipos de instrumentos, então o problema do endereço de rotação não existe. Quanto ao seu problema, tenho algumas sugestões para você. Em primeiro lugar, o mais simples é verificar a fonte de alimentação e a resistência do circuito. Troque a fonte de alimentação ou use um gerador de sinal para fornecer energia ou use um interruptor de alimentação de 220 a 24. Tente adicionar um resistor de 250 ohms. Em circunstâncias normais, a comunicação poderá ser estabelecida após esta rodada de tentativas. Se você ainda não conseguir se comunicar, o medidor está quebrado ou o 475 está quebrado. É recomendável que você experimente outros instrumentos de comunicação para ver se está normal. Porém, para este tipo de instrumento, após a comunicação 475, ela basicamente não tem sentido e nada pode ser alterado. Existe um software especial para configuração detalhada.
Reply #82020-05-17
Se não puder ser montado, pode haver um problema com a mudança de temperatura. A mudança de temperatura em nossa fábrica já piorou muito antes e sinto que comprei uma falsa.
Reply #92020-05-17
O modelo é 3051CD2A22A1AB4K5M5HR5. Vou tentar adicionar um resistor de 250 ohms. É possível comunicar-se com outros transmissores no local (do Controle Central da Universidade de Zhejiang) usando 475. No entanto, só consigo ver a árvore geral do menu. O medidor em si não deve ser ruim. Um dia, durante a configuração e depuração, queria dar um sinal para um teste de loop. Mais tarde, descobri que não conseguia me comunicar, então ele forçou o DCS.
Reply #102020-05-18
Para o tipo de instrumento que você forneceu, o próprio instrumento não pode realizar compensação. A compensação precisa ser feita no sistema. Não aquele que mencionei antes. Em caso afirmativo, sua fonte de alimentação é fornecida diretamente da placa? Ainda é alimentado por um medidor secundário, como um totalizador de vazão. Se for alimentado por medidor secundário, existe a possibilidade de falha de comunicação. Ainda sugiro que você troque a fonte de alimentação e adicione um resistor.
Reply #112020-05-18
Não é alimentado pelo totalizador de vazão, mas sim pela placa.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.