Thread Content
Acabei de começar a trabalhar em uma empresa privada e percebi que muitos dos cabos de sinal do DCS, que vêm do local onde os equipamentos estão instalados, são de tipo monofásico. Na minha antiga empresa, todos os cabos de sinal eram de tipo multifásico. Quais são as vantagens e desvantagens desses dois tipos de cabos como cabos de sinal para instrumentos?
Você está dizendo que é um cabo de dois condutores, direto para o DCS, sem caixa de conexões?
Acho que o autor da pergunta está se referindo à diferença entre fios rígidos (com um único fio) e fios macios (com vários fios entrelaçados). Acho que a principal diferença é: ao instalar os fios, qual você prefere, o rígido ou o macio?
Em cabos multifios, é necessário adicionar caixas de terminais à prova de explosão no local; nos cabos monofios, isso não é necessário, o que reduz os pontos de falha
Para um único par de fios, o preço é de 6 a 7 yuan por metro; para vários pares de fios, o preço é de 4 yuan por metro/ponto.
Obrigado a todos. Acho que entendi: os cabos flexíveis são fáceis de instalar, enquanto os cabos rígidos de um único fio são difíceis de instalar
1. Razões de projeto: em alguns projetos, não há caixa de conexão intermediária; nesse caso, o cabo vai diretamente do medidor local até o gabinete de terminais do DCS. Em outros projetos, existe uma caixa de conexão intermediária; nesse caso, o cabo de um único fio vai do medidor até a caixa de conexão intermediária, enquanto o cabo de vários fios vai da caixa de conexão intermediária até o gabinete de terminais do DCS. 2. Considerações relacionadas à instalação; 3 Considerações relativas aos preços.
É para que a sua empresa economize dinheiro: os cabos com vários fios são, sem dúvida, melhores do que os de um único fio. Além disso, são mais flexíveis e fáceis de conectar.
Falhas em um único par de núcleos são raras. Problemas online, às vezes, realmente são impossíveis de explicar.
Este tópico foi editado pela última vez por cqdfwy em 12/06/2020, às 17:10. Além disso, se houver vibrações no ambiente onde o dispositivo está instalado, os parafusos que fixam os terminais dos fios rígidos podem se soltar facilmente, causando interrupção na conexão. Já nos fios flexíveis, como eles são mais macios, uma pequena folga não causa interrupção na conexão, a menos que os parafusos fiquem completamente soltos. Portanto, para uso no local, é melhor utilizar cabos com vários fios macios como condutores de sinal.
Pequenas empresas privadas recorrem a estúdios de design comuns, utilizando cabos de design monofílicos, o que torna o processo de design mais simples. Com cabos multicore, foi adicionada uma caixa de conexão no local; com mais cabos, há mais pontos de falha (terminais). Na verdade, do ponto de vista dos custos, isso economiza muito dinheiro, e o efeito disso é ainda mais evidente em dispositivos maiores. Os cabos multifios são fáceis de instalar, economizando espaço nos suportes para cabos e reduzindo a carga que eles precisam suportar. No entanto, é preciso levar em consideração alguns fatores na hora do projeto: os cabos devem ser dispostos próximos uns dos outros, dentro da mesma unidade, e para sinais do mesmo tipo. Além disso, deve haver cabos de reserva na caixa de conexões, para facilitar futuras alterações técnicas ou reparos em caso de falhas.
Em estações menores, como campos de poços e estações de coleta e transporte, os cabos geralmente vão diretamente até a sala de controle, sem caixas de terminais intermediárias. As estações maiores possuem caixas de conexão intermediárias. Existem algumas categorias de cabos que são exceções: 485, cabos utilizados no controle de processos (como os sinais dos contatos das válvulas de corte)