O painel de display do PLC mostra flutuações na pressão do tanque de amônia, enquanto a pressão real não apresenta flutuações

2020-05-10View Original

Thread Content

No painel de display do PLC da máquina de refrigeração Wu Lengbing, é indicada uma pressão no tanque de amônia de 3,1 Kpa, com uma flutuação de +/– 0,4 Kpa. Já a pressão real não sofre grandes flutuações, sendo no máximo de cerca de 0,02 Kpa. Além disso, o resfriador é projetado para iniciar a operação a 3,5 Kpa; portanto, as flutuações causam o seu funcionamento frequente. Descrição detalhada: No local onde se encontram os tanques de amônia, existem três transmissores de pressão independentes, que enviam os sinais para o ESD. Os sinais recebidos pelo ESD indicam que a pressão está estável. Após serem processados pelo ESD, os resultados são transmitidos por meio de um cabo de dois fios até o PLC local. O problema agora é que o PLC indica flutuações na pressão do tanque de amônia, enquanto o ESD mostra que a pressão está estável, e o medidor do transmissor também indica estabilidade. Atualmente, a tensão medida nos terminais de conexão no local do PLC é de 24,3 V. Sempre que um cabo se rompe e a conexão é refeita, a tensão fica estável por cerca de 20 minutos, para depois voltar a variar. Gostaria de saber qual é a causa disso
Reply #22020-05-10
Será que é interferência? Mas não há apenas esse sinal que entra no PLC, então não se pode dizer que se trate de interferência. Será que há algum problema com os canais do PLC? Ou será que o cabo de sinal se danificou no suporte?
Reply #32020-05-10
“O sinal, após passar pelo processamento de triagem ESD, tem seu resultado transmitido para o PLC local por meio de um cabo de dois fios. Que formato de sinal é transmitido? É 4~20mA ou comunicação? O fio de blindagem está conectado?
Reply #42020-05-11
Como o sinal, após passar pelo processamento de triagem ESD, tem seu resultado transmitido por um cabo de dois fios até o PLC local? A comunicação ainda é sinal 4-20mA de saída ESD AO? Pelo que você disse, deve ser um sinal de 4-20mA sendo transmitido pela saída ESD AO. Será que esse fio de dois condutores está conectado à terra no lado ESD, enquanto não há conexão à terra no lado do PLC? Se for esse o caso, recomenda-se tentar desconectar a extremidade ESD da terra.
Reply #52020-05-18
Eu também comecei pensando da mesma maneira, mas liguei o fio de blindagem no PLC, e ainda assim houve flutuações. Agora estou me perguntando se há algum tipo de interferência por aí
Reply #62020-06-12
Pode-se tentar usar um único cabo blindado trançado.
Reply #72020-06-12
A tendência individual de causar interferências pode ser verificada com um multímetro, para medir se existem flutuações tão significativas nos parâmetros; só então é possível identificar a fonte da interferência!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.