Gostaria de perguntar sobre a faixa de medição do transmissor de temperatura?

2020-05-11View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por wangduo1122 em 11/05/2020, às 17:39. Está estipulado que deve ser usado um transmissor de temperatura de 0 a 150°C. É possível substituí-lo por um de 0 a 200°C? No transmissor de 0-150℃, 20mA corresponde a 150℃; no transmissor de 0-200℃, 20mA corresponde a 200℃. Para fazer a substituição, é necessário ajustar o valor de 20mA no transmissor de 0-200℃ para 150℃?
Reply #22020-05-12
É possível ajustar a faixa de medição por meio do operador manual
Reply #32020-05-12
É preciso alterar, para que esteja de acordo com a faixa do DCS
Reply #42020-05-12
O que foi dito lá em cima está certo: o controlador manual permite ajustar a faixa de medição. Na verdade, é possível usá-lo sem fazer esses ajustes; basta que a faixa de medição seja a mesma do DCS
Reply #52020-05-13
Depende completamente se a faixa de medição do terminal receptor do transmissor de temperatura é compatível com a faixa do seu próprio transmissor de temperatura. Se o terminal receptor não permitir que a faixa seja alterada, então você terá que fazer a alteração do seu lado. Se for possível ajustar a faixa, então não há problema do seu lado.
Reply #62020-05-16
O transmissor pode permanecer o mesmo, mas a escala do DCS precisa ser alterada. Ou modificar a faixa do transmissor. Os valores correspondentes aos elementos de medição de temperatura não mudam. Tomando como exemplo a resistência térmica: para transmissores que operam entre 0 e 150°C, a entrada correspondente é de 100 a 157,33 Ω; para transmissores que operam entre 0 e 200°C, a entrada correspondente é de 100 a 175,86 Ω. Se for aplicada uma entrada de 157,33 Ω em um transmissor que opera entre 0 e 200°C, a saída do transmissor será, naturalmente, correspondente a 150°C. Para o DCS, a escala original de 4–20 mA correspondia a 0–150°C; ao passar para 0–200°C, a escala também precisa ser modificada. .
Reply #72020-05-19
Pode ser, basta alterar a faixa de configuração para que fique igual. No local e no controle central, a faixa de medição deve corresponder

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.