Este tópico foi editado pela última vez por wangduo1122 em 11/05/2020, às 17:39. Está estipulado que deve ser usado um transmissor de temperatura de 0 a 150°C. É possível substituí-lo por um de 0 a 200°C? No transmissor de 0-150℃, 20mA corresponde a 150℃; no transmissor de 0-200℃, 20mA corresponde a 200℃. Para fazer a substituição, é necessário ajustar o valor de 20mA no transmissor de 0-200℃ para 150℃?
É possível ajustar a faixa de medição por meio do operador manual
É preciso alterar, para que esteja de acordo com a faixa do DCS
O que foi dito lá em cima está certo: o controlador manual permite ajustar a faixa de medição. Na verdade, é possível usá-lo sem fazer esses ajustes; basta que a faixa de medição seja a mesma do DCS
Depende completamente se a faixa de medição do terminal receptor do transmissor de temperatura é compatível com a faixa do seu próprio transmissor de temperatura. Se o terminal receptor não permitir que a faixa seja alterada, então você terá que fazer a alteração do seu lado. Se for possível ajustar a faixa, então não há problema do seu lado.
O transmissor pode permanecer o mesmo, mas a escala do DCS precisa ser alterada. Ou modificar a faixa do transmissor. Os valores correspondentes aos elementos de medição de temperatura não mudam. Tomando como exemplo a resistência térmica: para transmissores que operam entre 0 e 150°C, a entrada correspondente é de 100 a 157,33 Ω; para transmissores que operam entre 0 e 200°C, a entrada correspondente é de 100 a 175,86 Ω. Se for aplicada uma entrada de 157,33 Ω em um transmissor que opera entre 0 e 200°C, a saída do transmissor será, naturalmente, correspondente a 150°C. Para o DCS, a escala original de 4–20 mA correspondia a 0–150°C; ao passar para 0–200°C, a escala também precisa ser modificada. .
Pode ser, basta alterar a faixa de configuração para que fique igual. No local e no controle central, a faixa de medição deve corresponder