Qual é o princípio de funcionamento e o processo dessa questão?

2020-05-12View Original

Thread Content

https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=2393993&size=300x300&key=d3a4164f78cfb7c5&nocache=yes&type=fixnone Qual é o princípio de funcionamento e o processo de trabalho desses diagramas técnicos?
Reply #22020-05-12
A temperatura é o parâmetro principal, enquanto o fluxo é o parâmetro secundário. A temperatura de saída do gás de pirólise é alterada por meio da regulação do fluxo do refrigerante.
Reply #32020-05-13
Sistema de controle seletivo da temperatura de saída do gás de pirólise e do fluxo do refrigerante. Em condições normais de operação, o fluxo de refrigerante permanece estável, permitindo assim o resfriamento dos gases resultantes da pirólise. Após o resfriamento do gás de pirólise, a temperatura de saída não deve ser muito baixa. Quando a temperatura é muito baixa, a umidade presente no gás de pirólise forma hidratos, o que pode causar obstruções nos tubos. Para isso: a válvula de controle do refrigerante deve ser do tipo que se abre com ar (fechamento em caso de falha); em caso de falha, a válvula se fecha, a fim de evitar o resfriamento excessivo dos gases de pirólise ; O controlador de temperatura (controlador de emergência) opera em modo de ação direta, com controle proporcional puro e um grande coeficiente de proporção; quando a temperatura fica muito baixa, sua saída diminui rapidamente ; Controlador de fluxo (controlador normal) usado de forma inversa, com ação proporcional-integrativa. Em condições normais, a temperatura do gás de decomposição é superior à temperatura definida (temperatura mínima); nesse caso, o controlador recebe um desvio positivo, e sua saída é um sinal de alta. O seletor (LS de seleção baixa) seleciona o sinal de saída do controlador de fluxo, que é enviado à válvula de controle para regular o fluxo do refrigerante. Quando a temperatura de saída do gás de pirólise fica abaixo da temperatura definida (temperatura mínima), o controlador de temperatura envia um sinal para reduzir rapidamente o fluxo de refrigerante, evitando que a temperatura do gás de pirólise fique muito baixa.
Reply #42020-05-13
Com sua explicação, entendi: isso é um circuito de seleção! Aqui é utilizado o método de seleção por exclusão. Quanto aos critérios de julgamento, como você mencionou, obrigado!
Reply #52020-05-14
Acho que é preciso analisar se, em condições normais de operação, deve-se usar FIC ou TIC. 1. As válvulas do FO utilizam LS, com o objetivo de permitir que o controlador de derrotação (ou controlador de seleção) abra a válvula. Ou seja, quando o controlador principal tenta fechar a válvula, é o controlador de derrotação que interveio para impedir que ela se feche. 2. O FIC é um controlador de valor fixo; teoricamente, ele não fecha a válvula. Apenas o TIC consegue fechar a válvula, pois possui canais de fluxo para o meio de refrigeração. Quando a quantidade de gás resultante da pirólise é pequena, o TIC fecha a válvula. 3. Nesse momento, o FIC intervém para assumir o controle da válvula, impedindo que ela se feche completamente. O objetivo é manter um certo fluxo de resfriamento, funcionando como uma espécie de limite mínimo. Portanto, minha compreensão é: o TIC é o controlador principal, e o FIC é o controlador de derivação.
Reply #62020-05-15
Não se conhecem os requisitos desse processo, portanto não é possível determinar qual controlador deve ser utilizado em condições normais de funcionamento desse sistema de controle seletivo (regulação de deriva).

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.