Thread Content
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=2393993&size=300x300&key=d3a4164f78cfb7c5&nocache=yes&type=fixnone Qual é o princípio de funcionamento e o processo de trabalho desses diagramas técnicos?
A temperatura é o parâmetro principal, enquanto o fluxo é o parâmetro secundário. A temperatura de saída do gás de pirólise é alterada por meio da regulação do fluxo do refrigerante.
Sistema de controle seletivo da temperatura de saída do gás de pirólise e do fluxo do refrigerante. Em condições normais de operação, o fluxo de refrigerante permanece estável, permitindo assim o resfriamento dos gases resultantes da pirólise. Após o resfriamento do gás de pirólise, a temperatura de saída não deve ser muito baixa. Quando a temperatura é muito baixa, a umidade presente no gás de pirólise forma hidratos, o que pode causar obstruções nos tubos. Para isso: a válvula de controle do refrigerante deve ser do tipo que se abre com ar (fechamento em caso de falha); em caso de falha, a válvula se fecha, a fim de evitar o resfriamento excessivo dos gases de pirólise ; O controlador de temperatura (controlador de emergência) opera em modo de ação direta, com controle proporcional puro e um grande coeficiente de proporção; quando a temperatura fica muito baixa, sua saída diminui rapidamente ; Controlador de fluxo (controlador normal) usado de forma inversa, com ação proporcional-integrativa. Em condições normais, a temperatura do gás de decomposição é superior à temperatura definida (temperatura mínima); nesse caso, o controlador recebe um desvio positivo, e sua saída é um sinal de alta. O seletor (LS de seleção baixa) seleciona o sinal de saída do controlador de fluxo, que é enviado à válvula de controle para regular o fluxo do refrigerante. Quando a temperatura de saída do gás de pirólise fica abaixo da temperatura definida (temperatura mínima), o controlador de temperatura envia um sinal para reduzir rapidamente o fluxo de refrigerante, evitando que a temperatura do gás de pirólise fique muito baixa.
Com sua explicação, entendi: isso é um circuito de seleção! Aqui é utilizado o método de seleção por exclusão. Quanto aos critérios de julgamento, como você mencionou, obrigado!
Acho que é preciso analisar se, em condições normais de operação, deve-se usar FIC ou TIC. 1. As válvulas do FO utilizam LS, com o objetivo de permitir que o controlador de derrotação (ou controlador de seleção) abra a válvula. Ou seja, quando o controlador principal tenta fechar a válvula, é o controlador de derrotação que interveio para impedir que ela se feche. 2. O FIC é um controlador de valor fixo; teoricamente, ele não fecha a válvula. Apenas o TIC consegue fechar a válvula, pois possui canais de fluxo para o meio de refrigeração. Quando a quantidade de gás resultante da pirólise é pequena, o TIC fecha a válvula. 3. Nesse momento, o FIC intervém para assumir o controle da válvula, impedindo que ela se feche completamente. O objetivo é manter um certo fluxo de resfriamento, funcionando como uma espécie de limite mínimo. Portanto, minha compreensão é: o TIC é o controlador principal, e o FIC é o controlador de derivação.
Não se conhecem os requisitos desse processo, portanto não é possível determinar qual controlador deve ser utilizado em condições normais de funcionamento desse sistema de controle seletivo (regulação de deriva).