Como é feita a conexão do medidor de nível no sistema ERS?

2020-05-17View Original

Thread Content

Foi instalado um transmissor de pressão com flange único na parte inferior do tanque, e outro transmissor de pressão com flange único foi instalado na parte superior do tanque. Como esses dois cabos são conectados? 1. Esses dois transmissores são conectados a um instrumento, e esse instrumento, por sua vez, é conectado ao DCS? Eu não vejo esse instrumento no local. 2. Os cabos desses dois transmissores são conectados ao DCS, e então o DCS utiliza um algoritmo para fazer os cálculos.
Reply #22020-05-17
Esse não deve ser o ERS da Emerson. A cor do transmissor não parece ser a mesma; parece serem dois transmissores de pressão independentes. No caso do ERS da Emerson, os lados de pressão positiva e negativa são conectados por cabos de comunicação dedicados. O lado de pressão positiva é conectado ao DCS, e o que é medido é diretamente a diferença de pressão, sem necessidade de conversão pelo DCS.
Reply #32020-05-17
Este tópico foi editado pela última vez por liu530014416 em 17/05/2020, às 11:14. O transmissor de pressão de alta e baixa pressão é o transmissor ST700 da Honeywell. Eu abri o transmissor de pressão que está abaixo; há apenas 2 fios, sem cabos de comunicação.
Reply #42020-05-17
Sim, a sua imagem representa apenas um dos tipos de configuração do ERS. É possível usar duas unidades com flange simples cada uma
Reply #52020-05-17
Encontrei um diagrama de conexões; com isso, posso confirmar que certamente não se trata de ERS
Reply #62020-05-18
A Emerson chama-se ERS. As outras marcas também se chamam assim? A foto que você enviou com certeza não é do Rosemont. Esse instrumento é composto por dois dispositivos, um principal e um secundário. A fonte de alimentação fornece energia ao dispositivo principal, e os sinais de saída também são transmitidos através dos fios de alimentação. Mas existem cabos de comunicação entre o instrumento principal e os instrumentos secundários, utilizados para fornecer energia aos instrumentos secundários e coletar os dados de medição deles. Portanto, os terminais de conexão da tabela principal não são apenas dois. Veja se o número de instalação está errado
Reply #72020-05-19
Não, se forem separados um do outro. É possível fazer os cálculos na configuração

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.