Thread Content
Senhores, eu tenho aqui um medidor de nível de duas flanges de alta pressão da Yokogawa, com faixa de medição de 6000 mm. Em condições normais, quando há uma pressão de 3 Mpa, o funcionamento do equipamento é normal. No entanto, quando todo o material dentro do tubo é expelido e a pressão no tanque diminui, o nível do líquido continua a subir. Ontem, o nível chegou a 17000 mm. Mesmo quando o tanque está cheio de catalisador, mas a pressão não é suficiente, o nível do líquido continua a cair, até atingir valores negativos, de milhares de mm. Há suspeitas de que haja algum problema com a membrana, mas como a produção está em pleno andamento, não é possível desmontá-la para verificar. Além disso, seria necessário realizar três injeções de nitrogênio após o desmonte, o que causaria muitos problemas. Agora o valor está muito alto, o que dispara o alarme AL53; o gravador já não consegue zerar
Será que há hidrogênio lá dentro? A caixa de membrana é feita de aço inoxidável?
A caixa de membrana foi desenvolvida especialmente, escolhida em conjunto com o fabricante; não deve haver problemas. Durante a reação, há produção de hidrogênio
Sob altas temperaturas e pressões, com a presença de hidrogênio, a corrosão do hidrogênio no componente que contém o elemento C acontece rapidamente. Provavelmente, esse componente também não é feito especialmente para essa finalidade (eu já vi componentes revestidos com ouro). Recomendo que você verifique esse componente; com 90% de chance, o problema está nele
:'(O problema é que a oficina de Laki não permite que seja demolida; já queriam demoli-la há tempos.)
O que fazer em caso de acidente? Quando isso acontecer, com certeza dirão que há algum problema no painel de instrumentos. Nesse caso, você deve solicitar por escrito ao responsável pela oficina que o painel seja substituído. Se ele se recusar, guarde todas as provas; caso algo dê errado, ele será o principal responsável.
Agora, o nível do líquido está sendo comparado com a quantidade de material utilizado em outro tanque. A pressão atual é de cerca de 7 Mpa; por enquanto, tudo está funcionando normalmente. . . . Felizmente, esta oficina não está sob minha responsabilidade. Vou falar com o responsável deles
:@Não permitem a demolição; eu suspeito que haja algum problema. Não permitir a demolição é inútil
Reação de hidrogenação em altas temperaturas e pressões? Isso é perigoso demais! Como alguém ainda ousa usá-lo?