Este tópico foi editado pela última vez por boligebo em 2020-5-20, às 18:01. O líder que está saindo do cargo precisa cuidar das áreas de controle elétrico e térmico. Peço ajuda aos especialistas: qual é a melhor opção para fornecer energia de 24VDC aos pontos DI/DO, seja através da placa de terminais ou de um painel de alimentação externo? Existe alguma diferença na forma de fornecimento de energia entre os sistemas DCS e PLC? No projeto em andamento, a alimentação dos circuitos externos DO do DCS de controle é fornecida pela caixa de alimentação dos instrumentos, enquanto a alimentação dos circuitos DI é fornecida pela placa de terminais. Claro, de acordo com as instruções do cartão, ambas as maneiras são possíveis.
As aplicações são diferentes, assim como a alimentação elétrica necessária. Por exemplo, nos pontos DO, existem pontos secos e pontos úmidos. Os pontos secos são aqueles em que o circuito não precisa de alimentação nesse ponto, enquanto os pontos úmidos são aqueles em que o circuito precisa de alimentação nesse ponto
O sistema de controle não aceita bem sinais DI externos com fonte (os chamados contatos úmidos). Se você usar placas de terminais para a conversão DI, o alimentação de 24V é fornecida à placa de terminais como tensão do circuito DI. O DO geralmente aciona a carga ou vai para o MCC; normalmente, há isolamento por relé. Considerando que a capacidade de carga do canal DO não é grande, o princípio é o seguinte: 24V são fornecidos à placa de terminais como energia para as bobinas, enquanto a alimentação das cargas no local vem da fonte de corrente contínua do painel de alimentação. Na verdade, a origem de ambas as maneiras vem de uma fonte de tensão contínua de 24V (geralmente, em configuração redundante). Pode-se entender da seguinte maneira: além da carga de DO (conhecida popularmente como fonte de alimentação do usuário), que possui uma fonte de 24V separada, todo o resto da alimentação fica a cargo do fabricante do sistema. Escolher o fornecimento de energia para a placa de terminais facilita a manutenção, pois há luzes/fusíveis na placa. Sistema Central 700: é assim que eu faço. Embora o PLC ofereça opções de painéis de terminais (ver Siemens), eles são pouco utilizados em projetos convencionais. Portanto, a tensão do circuito de DI/DO é diretamente aplicada à placa, ou então é formado um circuito por meio de jumpers nas terminais, conectados aos canais IO.