No local, há um recondensador de GNL, e são utilizados transmissores de diferença de pressão da EJA para medir o nível do GNL no interior da câmara. No total, há três unidades A\B\C, com medições em intervalos. A torre tem 30 metros de altura. Por favor, descrevam o problema para que todos possam sugerir boas soluções. 1. O medidor opera entre 0 e 10 metros; o lado de alta pressão está conectado ao LNG em fase líquida, enquanto o lado de baixa pressão está conectado ao BOG em fase gasosa. O instrumento é instalado entre esses dois lados. O tubo de medição de pressão não possui isolamento térmico ; 2. Medição B
O recondensador de GNL tem 30 metros de altura e possui três medidores de nível por diferença de pressão, conectados por tubos de transmissão de pressão! O tubo de pressão não possui medidas de isolamento térmico! Agora, todos os três níveis de líquido estão mostrando valores incorretos! 1. O primeiro medidor de nível mede de 0 a 10 metros; o medidor está instalado entre as partes de alta e baixa pressão.
2. O segundo medidor mede de 5 a 30 metros; o medidor está instalado em uma posição acima da parte de baixa pressão. A faixa de medição de 5 a 30 metros é controlada pelo DCS.
3. O terceiro medidor mede de 15 a 30 metros; o medidor também está instalado em uma posição acima da parte de baixa pressão. A faixa de medição de 15 a 30 metros é controlada pelo DCS.
Os três medidores de nível trabalham juntos para realizar as medições. Os tubos de transmissão de pressão, tanto nas partes de alta quanto de baixa pressão, não possuem medidas de isolamento térmico Nenhum deles foi migrado! Também não há líquido isolante no tubo de pressão! O problema atual é que o nível do GNL no tanque está acima de 10 metros. Mas o primeiro mostra apenas 8 metros, o segundo, 18 metros, e o terceiro, 19 metros! Pode ajudar a analisar as razões? Preciso com urgência!
Um leigo tentando responder: se houver erros nos dados dos instrumentos, primeiro é preciso analisar se o problema está nos próprios dados medidos pelos instrumentos, ou se o problema surge após a processamento desses dados pelo DCS. Por exemplo, se a altura do nível do líquido no recipiente for de 8 m, o medidor de nível indica 8 metros. Porém, no DCS, esse valor passa a ser 10 metros. Isso é processamento de dados. Se houver algum problema na própria indicação do nível do líquido, então é um problema de ajuste. Esses medidores de nível certamente permitem um ajuste fino dos dados. No entanto, é mais provável que haja algum problema com o tubo de medição de pressão do seu medidor de nível. Por exemplo, se água entrar no tubo localizado no ponto mais alto, o nível do líquido não estará tão alto assim, mas o medidor ainda vai indicar um nível elevado. São todas respostas não profissionais, mais adequadas para você analisar e resolver sozinho
Tabela 1: A faixa de medição do sistema em campo é a mesma que a do sistema de controle! As Tabelas 2 e 3 realmente apresentam discrepâncias! Mas, com base na diferença de pressão medida no local, os três medidores realmente apresentam problemas de inconsistência nos dados! A Tabela 1 deve estar no nível máximo de líquido; isso é algo que pode ser confirmado com certeza! Nesse momento, o indicador mostra que ainda há uma certa distância até atingir o nível máximo de líquido.
Mostre qual é o valor atual da diferença de pressão no cabeçalho do seu medidor. É o valor URV que você definiu?
O medidor é de 20mA, não é?
Agora é exibido 18,38 kPa
Algumas transmissoras de diferença de pressão possuem indicação no local.
Se não for um controle central de 20mA, com certeza não será 100%. A faixa de medição está configurada incorretamente
Testa\ud83d\ude13. A medição é de 0 a 10 metros, e o medidor tem faixa de 50 kPa! A configuração é de 0 a 12 metros ou mais! Eu disse que a medição abaixo da faixa de medição indica que a diferença de pressão, segundo os cálculos, é menor que 10 metros!
Por causa da posição em que o medidor está instalado, o medidor A terá uma zona morta, e por isso a leitura da pressão certamente será baixa. É preciso somar a pressão exercida nessa distância em que o medidor é elevado para cima
Eu medi esse líquido de baixa temperatura, o GNL. Tanto nos tubos de alta quanto de baixa pressão, há gás natural. Não deve haver nenhum problema com a altura de instalação do dispositivo de medição de líquidos, certo?
O autor do tópico poderia desenhar um esquema para estudarmos
Sem fase líquida? Como é que essa diferença de pressão se forma?
Você mesmo disse que não houve isolamento térmico. Então, como se pode determinar a densidade do estado líquido do GNL? Se houver constantemente problemas de vaporização no tubo de pressão, gerando um estado de fluxo, de acordo com a lei da conservação de energia, será que a diferença de pressão ainda será válida? No caso do transmissor de diferença de pressão, temos P = pgh. Para calcular H, a densidade e a diferença de pressão são variáveis. Como é possível obter um resultado preciso?