Os detectores de cloro que utilizávamos anteriormente apresentavam, ocasionalmente, problemas de desvio para zero. Após a publicação da nova norma versão 19, convenci os responsáveis a substituir os detectores existentes na fábrica. No que diz respeito aos níveis de cloro, as exigências da norma determinam que sejam estabelecidos níveis de alarme em 1,39 ppm e 2,78 ppm. No entanto, devido aos problemas de desvio para zero e aos valores indicados nos relatórios de monitoramento fornecidos pelas instituições locais, defini os níveis de alarme em 2 ppm e 4 ppm! Teoricamente, foi ultrapassada a **norma**, mas também o faço por questões de segurança, para evitar que falsos alarmes frequentes causem complacência e acidentes! Como resultado, o especialista apontou imediatamente um grave risco, o que me deixou muito frustrado. Então, decidi expressar minhas queixas: ‘(:'( O alarme de cloro adquirido desta vez utiliza um princípio de detecção eletroquímico, o que é bastante problemático! Sinto-me realmente oprimido:'(:'(
Nível 1: 0,16 ppm; Nível 2: 0,32 ppm
Como se calcula? Existe alguma base ou fórmula para isso?
Qual padrão estabelece os valores de 1,39 e 2,78?
Como você calculou esses dados? De acordo com quais normas? Esse tipo de alarme daquela marca é viável?
50493 Versão de 2019, calculado com base no IDLH
Agora também estamos enfrentando esse problema. O valor que definimos atualmente é de 1 mmp, mas algumas pessoas sugerem que ele seja alterado para 0,3 ppm. Isso também é problemático