Gostaria de perguntar aos senhores especialistas: segundo as novas normas de projeto de aterramento dos sistemas de instrumentação, as carcaças dos instrumentos instalados no local precisam ser aterradas. Gostaria de saber se todas as carcaças dos instrumentos no local devem ser aterradas Como conectar exatamente? Há alguma exigência quanto a onde deve ser conectado? Com quantos metros quadrados de fio? Qual é a cor do fio? Alguma empresa já implementou isso? Pode dar uma dica? Obrigado!
https://www.sohu.com/a/221645360_691475 Parece que o conteúdo aqui é bastante abrangente; dá para se inspirar nele!
SHT 3081-2019 “Normas de Projeto para Aterramento de Instrumentos em Indústrias Petroquímicas” 4.1.5 Em ambientes com gases explosivos, as carcaças metálicas dos instrumentos, as caixas de proteção metálicas e as caixas de conexão metálicas dos sistemas que não são intrinsecamente seguros devem ser aterradas. Já para os sistemas que são intrinsecamente seguros, não é necessário realizar o aterramento desses componentes metálicos.
Existem normas padrão para a ligação à terra. Algumas medições precisam ser aterradas, enquanto outras não podem ser aterradas no local; isso deve ser feito de acordo com as condições reais e as normas aplicáveis.
Quais são os casos em que é necessário fazer a conexão à terra no local, e quais não podem ser feitos assim? Pode ser mais específico?
Por que você mesmo não vai dar uma olhada nas normas padrão?
1. Veja o manual de instruções de uso e instalação do instrumento, nele há as exigências; 2. Todos, exceto os modelos intrinsecamente seguros, precisam ser aterrados
É justamente porque não entendo que procuro ajuda.