Pontos que não existem no circuito de análise LOPA podem ser integrados ao sistema SIS? Existe alguma norma que regule isso? ? ? ?

2020-05-26View Original

Thread Content

Pontos que não existem no circuito de análise LOPA podem ser integrados ao sistema SIS? Existe alguma norma que regule isso? ? ? ?
Reply #22020-05-27
SYT10045-2003 Aplicação de sistemas de instrumentação de segurança no processo de produção industrial. Pergunte ao escritório de design ou à terceira parte que faz a avaliação para vocês.
Reply #32020-05-27
Este tópico foi editado pela última vez por J 丶 L Midnight Wanderer em 2020-5-27, às 11:24. Guia de aplicação da análise de camadas de proteção (LOPA) – GBT 32857-2016. Diretrizes para a aplicação dos métodos de análise de camadas de proteção (LOPA) – AQT 3054-2015. Padrões de segurança funcional para sistemas elétricos/eletrônicos/eletrônicos programáveis – IEC 61508; Norma de segurança funcional para sistemas de instrumentação de segurança na indústria de processos IEC 61511 ; SYT10045-2003 Aplicação de sistemas de instrumentação de segurança no processo de produção industrial.
Reply #42020-05-27
Na prática industrial, geralmente, após a realização de análises qualitativas de riscos, como HAZOP e listas de verificação, são aplicadas técnicas LOPA às partes dos resultados que são excessivamente complexas, perigosas ou que exigem a implementação de sistemas SIS. Se o resultado não contiver partes excessivamente complexas, perigosas ou que exijam requisitos do SIS, então é possível determinar diretamente o nível SIL. Com base nesse resultado, decide-se quais pontos precisam fazer parte do SIS. Dessa forma, os pontos que não estão incluídos no circuito de análise LOPA podem ser integrados ao sistema SIS. As normas para o andar de cima são estabelecidas com bastante antecedência, então não as listarei.
Reply #52020-05-27
É possível~ Teoricamente, você pode incluir todos os pontos que considerar importantes no SIS. Afinal, ao inseri-los no SIS, cria-se uma camada de proteção adicional, e nunca é demais reforçar a segurança. No entanto, é importante notar que é possível adicionar uma pequena quantidade de pontos ao SIS, mas não é possível adicionar muitos pontos de controle do processo. O GB50770 5.0.10 estipula claramente que os sistemas de instrumentação de segurança não devem operar em conjunto com os sistemas de controle do processo básico, nem substituí-los. Portanto, se você achar que alguma pessoa é mais importante, basta ter um motivo para incluí-la (temos projetos que colocam todo o controle da condução no SIS), mas se incluir tudo, haverá problemas. De qualquer forma, devido aos métodos de análise utilizados no HAZOP, os resultados são diferentes a cada vez. Não há necessidade de se preocupar demais com um ou dois pontos específicos; o que é essencial para a análise deve ser incluído, enquanto o resto pode ser avaliado conforme a situação.
Reply #62020-05-28
Se houver alguns pontos que não foram analisados e que não constam no relatório de análise HAZOP nem no relatório LOPA, é possível incluí-los no SIS?
Reply #72020-07-02
Qualquer coisa usada para intertravamento de segurança pode ser utilizada, mesmo que não seja mencionada na LOPA. Mas, em geral, o sistema SIS não participa do controle normal da produção, embora, em termos estritos, seja possível. Lembre-se! Desde que seja para segurança! Pode ser.
Reply #82020-07-08
Pontos que não estão na análise LOPA também podem ser incluídos no SIS, conforme o documento nº 320124/116 do órgão responsável pela segurança, que estipula que situações de dois tipos críticos e uma situação grave devem ser registradas no SIS. Para entrar no SIS, é necessário atender aos requisitos estabelecidos nas normas GB T50770-2013, seções 5.0.8/9/10, 6.1.7 e 7.1.3.
Reply #92021-01-04
O relatório da LOPA deve ser incluído, em tese; Duas regras importantes e uma regulamentação de grande relevância devem ser aplicadas ; **É obrigatório cumprir as normas estabelecidas; por exemplo, em Jiangsu, o nível de líquido nos tanques de armazenamento de cloro deve ser do nível SIL2. Nos LOPA, aqueles com PFD entre 0,1 e 1 podem ter sua decisão tomada de acordo com as exigências do cliente
Reply #102021-01-05
Claro que sim. A LOPA é apenas um dos métodos de classificação SIL; no entanto, no país, costuma-se usar a LOPA para determinar quais sistemas podem fazer parte do SIS. Mas, além do LOPA, os outros circuitos que você considera importantes também podem ser acessados. Mas não entre demais, e também não o use como BPCS.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.