Motivo pelo qual ainda há indicação de diferença de pressão com a válvula de equilíbrio do transmissor de diferença de pressão EJA aberta

2020-05-27View Original

Thread Content

Os equipamentos no local estão em operação. A pressão em ambos os lados, de alta e baixa pressão, está abaixo de 1 M. Esse problema ocorreu durante o processo de ajuste. Durante a operação do equipamento, quando tanto a pressão positiva quanto a negativa estão ativas, apenas a válvula de equilíbrio é aberta. Nesse caso, a diferença de pressão no transmissor diminui, mas ainda existe uma diferença de pressão, e esse valor não é pequeno. Apenas após o fechamento das válvulas de alta e baixa pressão é que a diferença de pressão volta a zero. O que é medido é o nível do líquido de baixo ponto de ebulição. A pressão da fase gasosa dentro da torre é de 0,6 MPa; o nível do líquido é de 12 metros, e a altura da torre é de 15 metros. Por que a diferença de pressão não volta a zero após abrir a válvula de equilíbrio? Embora não tenha causado impacto, não consigo entender o motivo disso. A consideração inicial é que a válvula de equilíbrio é uma válvula de agulha, que possui efeito de redução de pressão. Não sei se é por esse motivo.
Reply #22020-05-28
A pressão nos tubos de transmissão de alta e baixa pressão afeta o transmissor; portanto, é necessário fechar as válvulas desses tubos.
Reply #32020-05-29
1. Abra a válvula de equilíbrio; a diferença de pressão deve ser 0. 2. Feche as válvulas de retenção dos lados de alta e baixa pressão, e verifique se a diferença de pressão continua sendo 0
Reply #42020-05-29
É um problema com o tubo de medição de pressão ou com o conjunto de válvulas?
Reply #52020-05-30
Medir o nível do líquido, isso provavelmente não causará nenhum impacto.
Reply #62020-05-30
O transmissor de diferença de pressão é muito sensível. Mesmo após abrir a válvula de equilíbrio, ainda existe uma diferença de pressão entre os tubos positivo e negativo, o que continua a afetar o transmissor
Reply #72020-06-16
Este tópico foi editado pela última vez por cqdfwy em 16/06/2020, às 10:30. Há um nível de líquido de 12 metros dentro da torre. Quando as válvulas de alta e baixa pressão do transmissor não estão fechadas, as câmaras de alta e baixa pressão do transmissor são afetadas pela pressão exercida pelo coluna de líquido. Mesmo que a válvula de equilíbrio esteja aberta, sua área de passagem é muito pequena, o que não é suficiente para eliminar o efeito dessa pressão. A válvula de equilíbrio permite que o fluido flua devido à diferença de pressão entre as duas extremidades, até que essa diferença se torne zero, alcançando assim o equilíbrio de pressão. Somente quando não há entrada ou saída de material da torre, após um período de tempo suficiente, é que a válvula de equilíbrio consegue eliminar o efeito dessa pressão, permitindo que o transmissor volte ao valor zero. Quanto mais baixo for o nível do líquido, menor será o impacto.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.