Série de artigos sobre prevenção de problemas comuns na instalação de instrumentos (1)

2020-05-29View Original

Thread Content

Série de artigos sobre prevenção de problemas comuns na instalação de instrumentos (1) – Bem-vindos, amigos, para participarem ativamente das discussões sobre esses problemas. As sugestões construtivas serão recompensadas generosamente; se houver fotos relacionadas, ainda melhor (será concedido um bônus adicional). Por favor, compartilhem os problemas e as soluções encontradas, a fim de evitar que problemas semelhantes ocorram em futuras instalações, criando assim um ambiente favorável para os trabalhos de manutenção. Obrigado! 1. Ao instalar os suportes da estrutura de ponte, há poucos suportes ou suportes de sustentação; a distância entre os suportes é excessiva durante a instalação da estrutura; além disso, os suportes podem ser irregulares, fracos, desalinhados ou instáveis, e os pontos de fixação também podem não ser suficientemente robustos. Análise e prevenção: Ao instalar a estrutura da ponte, os suportes ou suportes de fixação devem ser instalados de acordo com as seguintes normas: a 0,5 m de cada extremidade das conexões da estrutura da ponte ; A cada intervalo de 1,5 a 3 m ; Curva ; As estruturas verticais de suporte são instaladas a cada 1,5 metros. Os suportes e estruturas de suspensão devem ser instalados de maneira vertical, organizada e firme, sem nenhum tipo de desalinhamento. Os parafusos que fixam as placas de conexão da estrutura de ponte estão bem apertados, sem nenhum ponto negligenciado; as porcas ficam do lado externo da estrutura de ponte. As estruturas de suporte devem ser instaladas abaixo dos tubos que transportam gases inflamáveis e explosivos, bem como dos tubos de aquecimento. Nos dois extremos das peças de conexão entre as estruturas metálicas, devem haver pelo menos 2 parafusos de fixação com porcas antifrouxamento ou arruelas antifrouxamento. O desvio lateral da estrutura da ponte não deve exceder 50 mm ; A desviação da horizontalidade da estrutura de ponte por metro não deve exceder 2 mm ; O desvio de verticalidade da estrutura de ponte não deve exceder 3 mm. Os suportes da estrutura de ponte devem ter distâncias iguais entre si, distribuir uniformemente a carga, ser organizados e estéticos, além de terem soldas firmes. Para a fixação, primeiro escolhe-se um suporte ou gancho, e depois um suporte auxiliar.
Reply #22020-05-29
2 Ao instalar os tubos galvanizados para passagem de fios, não se utilizam abraçadeiras em forma de U para fixá-los; eles são soldados diretamente ao suporte. Há mais de 2 curvas nos tubos para passagem dos fios, o que dificulta a passagem deles. O comprimento do tubo para passagem dos fios é insuficiente; não foram feitas aberturas para inserir caixas de passagem de fios. Em vez disso, o tubo de aço foi soldado para ser alongado, o que danificou a camada de zinco que protege contra a corrosão.
Reply #32020-05-29
Outro ponto muito importante é que as estruturas de suporte para os cabos devem ser fixadas firmemente nos suportes adequados. Em muitos lugares, essa tarefa não é realizada; as pessoas acham que o peso dos cabos é suficiente para resolver o problema, mas essa suposição não é confiável.
Reply #42020-05-30
3 Instale o manômetro; em qualquer situação, adicione uma curva de condensação, sob o pretexto de que isso serve como amortecedor, o que acaba causando desperdício. Para instalar o manômetro, não é necessário usar pastilhas; basta enrolar fita de PTFE ao redor da rosca, o que pode causar vazamentos.
Reply #52020-05-30
Para complementar, é necessário reservar uma janela de dilatação a intervalos regulares. A estrutura da ponte pode ser fixada ao suporte com um clipe de fixação, e a seção telescópica é fixada com um clipe deslizante.
Reply #62020-05-31
Ao instalar os suportes para cabos, é essencial separar os suportes dos cabos de controle dos suportes dos cabos de distribuição! Se não for possível separá-los, por exemplo, quando são colocados em um duto de cabos, é necessário isolar as linhas de controle separadamente. É preciso adicionar uma pequena estrutura metálica dentro do duto de cabos, a fim de evitar interferências nos sinais
Reply #72020-05-31
Ao escolher o local de instalação do termômetro, nem todos os termômetros precisam ser instalados a 1/3 da distância. É necessário levar em consideração o fluxo do fluido e o diâmetro do tubo. Em locais com grande diâmetro, como a saída da bomba, é preciso considerar o efeito do “martelo d’água” durante a partida do equipamento; por isso, é necessário engrossar o tubo ou reduzir a profundidade de instalação. Quando a instalação só pode ser feita em curvas dos tubos, também é necessário engrossar o tubo ou diminuir o comprimento da instalação
Reply #82020-06-02
4 Instalação do medidor de vazão: independentemente do tipo de medidor, o trecho de tubo reto deve ter “10 unidades à frente e 5 unidades atrás”. Se a instrução de uso não for lida com atenção, nem sempre é necessário ter 10 unidades à frente; em alguns casos, um valor menor já é suficiente, enquanto em outros casos é preciso ter mais do que 10 unidades à frente.
Reply #92020-06-02
Comecei a trabalhar em uma fábrica, cuidando de instrumentos de medição. Quase todos os conectores de mangueiras à prova de explosão para fiação de instrumentos nunca utilizam fita de PTFE; ao conectar os cabos dos instrumentos, a parte do cabo que é descascada também não é envolvida com fita adesiva.
Reply #102020-06-03
Texto excelente, uma experiência que não se pode comprar por nenhum preço, incrível.
Reply #112020-06-04
A direção de coleta da pressão pelo instrumento não é adequada. Deve-se consultar as instruções de instalação. O tanque de condensação de vapor deve ser mantido o mais horizontal possível, e os dois tanques, o superior e o inferior, devem ter a mesma altura.
Reply #122020-06-05
Estudando*. :aperto de mão
Reply #132020-06-06
Se a distância entre os segmentos retos for maior que 30 m, é necessário reservar juntas de dilatação; Se for utilizado uma placa deslizante, não é necessário reservar juntas de dilatação.
Reply #142020-06-06
Ficar na multidão 1. A saída da UPS elétrica é de 220V, com sistema de alimentação TN-S; o fio N elétrico não está aterrado, o que faz com que haja tensão entre o fio N do lado dos instrumentos e a terra. 2. O medidor possui sua própria fonte de 24 V DC, cujo ponto de referência é 0 V e não está conectado à terra, o que faz com que a tensão de 24 V seja diferente em diferentes gabinetes.
Reply #152020-06-10
Os fios de sinal passam pelo quadro de distribuição, por tubos para passagem de fios e por tubos flexíveis à prova de explosões até os instrumentos; a vedação não é adequada, o que causa infiltração severa de água.
Reply #162020-06-13
Quando é necessário instalar dispositivos como termômetros, pressostatos e medidores de vazão em locais próximos uns dos outros, é preciso prestar atenção à ordem de instalação. Recomenda-se instalar primeiro os pressostatos e os medidores de vazão. Já o termômetro deve ser instalado por último, pois sua inserção no interior do tubo pode causar alterações na velocidade do fluxo
Reply #172020-06-17
A curva de condensação não é usada para armazenamento em cache, mas sim para resfriar meios a altas temperaturas!
Reply #182020-06-17
A interface elétrica não precisa, originalmente, de fita isolante; ela serve para garantir a condutividade elétrica da conexão de proteção à terra. Apenas a interface de conexão deve ser utilizada, e, no caso de rosca NPT, deve-se usar fita isolante (selagem cônica). Para roscas M, não é necessário usar fita isolante; basta adicionar uma bucha (o selamento é feito pela superfície de contato)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.