Duração do intertravamento do forno de aquecimento

2020-05-30View Original

Thread Content

As instalações petroquímicas estão atualmente passando por reformas relacionadas ao sistema SIS de intertravamento; uma das medidas adotadas é o intertravamento que desliga o fornecimento de gás principal quando a pressão no interior do forno de aquecimento permanece elevada. Para a duração, defini 5 segundos. Pergunto: o que determina esse tempo? Existem requisitos normativos, ou é necessário fazer cálculos para determinar isso? Como se faz o cálculo? O valor de intertravamento da pressão no forno foi definido em 50 Pa (forno a pressão negativa). Como esse valor foi determinado? É fornecido pelo fabricante do forno de aquecimento? Obrigado a todos
Reply #22020-05-30
Os valores de intertravamento para pressão negativa elevada no forno, bem como o tempo de atraso, devem ser fornecidos pelo fabricante do forno de aquecimento. O escritório de projetos deve confirmá-los e determiná-los com base nas condições reais de produção. Existem requisitos relacionados no Código de Riscos de Caldeiras e Sistemas de Combustão NFPA 85-2015. 1. A alta pressão negativa no interior do forno serve para evitar situações anormais causadas por rupturas nos tubos do forno, falhas nas válvulas de ventilação ou explosões. 2. Evita flutuações temporárias, permitindo um atraso na ação necessária. 3. Intertravamento em caso de alta pressão negativa no forno e ações subsequentes
Reply #32024-06-26
Os fornos de aquecimento a pressão negativa que encontrei (fornos tubulares, sobreaquecimento a vapor, fornos de arranque, com carga igual de peso) não possuem intertravamento de pressão excessiva (pressão positiva). Que tipo de forno é o seu?
Reply #42024-06-26
De acordo com as “Diretrizes para a Configuração do Sistema de Proteção por Intertravamento dos Fornos de Aquecimento em Tubo nas Unidades de Refino da Sinopec”, menciona-se que, salvo indicação em contrário, todos os sinais que ativam as condições de intertravamento devem permanecer ativos por 1 segundo para que o intertravamento seja acionado. Mas, no que diz respeito ao período de 5 segundos, isso pode precisar ser determinado com base nas condições específicas do dispositivo e na avaliação de segurança.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.