HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Como controlar a velocidade de variação dos valores de ajuste do DCS (SV)

2020-05-30View Original

Thread Content

Gostaria de pedir ajuda aos especialistas: no sistema Hikari DCS3000, para alterar o valor de ajuste (SV) do 1FIC1130 de 100KG/H para 200KG/H, é necessário 2 horas para que essa mudança seja feita. O valor SV aumenta gradualmente, ao longo de 2 horas, de 100KG/H para 200KG/H, e não sobe de uma só vez. Ouvi dizer que é possível usar os blocos funcionais VELLIM ou FUNC-VAR para isso, mas não sei como esses blocos funcionais se conectam ao 1FIC1130. Existe alguma outra maneira de fazer isso? Seria ótimo se pudessem me fornecer um diagrama de conexão. Muito obrigado!!
Reply #22020-05-30
O controle da vazão pela Yokogawa é tão lento assim? Provavelmente por causa das exigências do processo
Reply #32020-05-31
Esquema de controle 1FIC1130? É necessário analisar o esquema de controle original do 1FIC1130, as exigências de controle do processo e as restrições, para poder fornecer recomendações e indicar como conectar o 1FIC1130.
Reply #42020-06-02
O 1FIC1130 é um instrumento PID. A exigência de produção (valor de referência) SV foi alterada de 100 KG/H para 200 KG/H. Após a mudança do valor de referência de 100 para 200, o valor SV aumenta gradualmente de 100 para 200, levando 2 horas para que isso aconteça (um aumento progressivo, em forma de rampa), em vez de mudar imediatamente de 100 KG/H para 200 KG/H. Isso é mais vantajoso para a estabilidade da produção. Ouvi dizer que é possível utilizar os blocos funcionais VELLIM ou FUNC-VAR para isso, mas não sei como conectar o 1FIC1130 a eles. Espero que possam me orientar! Talvez haja outros métodos melhores
Reply #52020-06-02
Acho que é possível alterar os parâmetros PID, claro, desde que isso esteja dentro das condições permitidas pelo processo
Reply #62020-06-02
Com o módulo VELLIM, é assim que fazemos todas as nossas rampas SV. O pino OUT do módulo VELLIM alimenta o SET do módulo PID. Após a instalação, no módulo VELLIM, em TUNING, defina as taxas de aumento e diminuição de SV para DMVP e DMVM, respectivamente (é necessário prestar atenção à configuração da unidade de tempo – parâmetro TU)
Reply #72020-06-03
A saída (OUT(MV)) do módulo VELLIM é conectada à entrada SET(SV) do módulo PID 1FIC1130, para definir o DMVP (valor limite de velocidade ascendente) e o DMVM (valor limite de velocidade descendente). Os demais parâmetros são definidos conforme necessário. 1FIC1130 em CAS, VELLIM em AUT/MAN, ajuste o SV do módulo VELLIM.
Reply #82020-06-03
Não é preciso conectar módulos; basta definir a tabela de linhas retas em FUNC-VAR e criar um programa CALCU para atribuir o valor CPV de FUNC-VAR ao SV
Reply #92020-06-04
O valor de SV muda automaticamente; isso deve ser chamado de controle por programa. A inclinação da curva de SV deve poder ser modificada através da alteração dos parâmetros do bloco funcional correspondente.
Reply #102020-06-04
Usar VELLIM é mais simples e prático: basta um bloco funcional para resolver tudo, e também fica mais intuitivo no desenho de controle. Para quem não está familiarizado com o CALCU, é preciso abrir o programa para ver as fórmulas de cálculo e assim entender exatamente o que se trata.
Reply #112020-06-04
Por favor, mestre, desenhe um diagrama de configuração detalhado mostrando a conexão entre o bloco funcional VELLIM e o bloco funcional 1FIC1130. Meu conhecimento em DCS é limitado; por isso, peço que seja o mais detalhado possível. Muito obrigado! ! !
Reply #122020-06-05
Pelo que entendo, normalmente se exige um controle muito estável, certo? Os parâmetros PID originais devem garantir que não haja variações no PID, sem grandes flutuações. Geralmente, em processos industriais, é melhor manter tudo estático. Ou talvez não saibam se esse é um requisito técnico que exige tanta estabilidade; na minha opinião, o PID não funciona, pois não possui capacidade de correção. Mas as operações de processo geralmente são muito estáveis, sem grandes mudanças. Mudanças tão drásticas como essa costumam ser controladas manualmente, abrindo e fechando válvulas. O PID precisa ser estável, mas ao mesmo tempo precisa ter grande capacidade de adaptação às mudanças; isso torna seu ajuste difícil. É impossível ter o melhor dos dois mundos.
Reply #132020-06-08
As conexões no desenho de controle são muito simples; como mostrado na figura, 10HC100 é o componente utilizado pelo VELLIM para definir os valores das rampas. Os parâmetros específicos de ajuste da taxa de rampa devem ser definidos após a instalação; a resposta no 7º andar explica isso claramente

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.