Sobre o problema da posição da válvula após a interrupção de energia nas válvulas elétricas.

2020-06-03View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por Niuniu em 08/09/2021, às 07:32. Prezados especialistas: Durante o processo de projeto do projeto, encontrei os seguintes problemas relacionados a válvulas elétricas. Por favor, ajudem-me a resolvê-los. Obrigado! 1) Após uma interrupção súbita de energia, a válvula elétrica só consegue manter sua posição original; não é possível definir se ela deve ficar aberta ou fechada durante a falta de energia. 2) A válvula elétrica pode ter duas fontes de alimentação: uma fonte normal e outra UPS.
Reply #22020-06-03
Usar um UPS tão grande? É melhor usar uma válvula pneumática
Reply #32020-06-03
Claro que é possível usar UPS. Na verdade, em indústrias onde são necessárias condições especiais, geralmente se utilizam válvulas pneumáticas ou hidráulicas; as elétricas são usadas, em geral, em situações menos importantes
Reply #42020-06-03
Na indústria, quando se exige um estado especial, geralmente são utilizadas válvulas pneumáticas ou hidráulicas; as elétricas são usadas em situações menos importantes, o que é mais científico.
Reply #52020-06-03
Na indústria química, para prevenir incêndios e explosões, geralmente não se utilizam dispositivos elétricos
Reply #62020-06-04
O MOV funciona com 220V/380V, que é a tensão de alimentação. Se o perder, ficará no mesmo lugar. Há energia elétrica, mas o sinal de controle foi perdido; é possível definir como totalmente aberto ou totalmente fechado. Se a segurança desta válvula for particularmente importante, deve-se optar pela versão pneumática, que possui posições de falha de pressão FO e FC. Se for necessário usar um motor elétrico, pode-se utilizar um UPS (ou EPS elétrico) ou um gerador a diesel como fonte de energia de reserva. Quanto à forma de fazer a troca de linhas, a área elétrica é muito especializada nisso.
Reply #72020-06-04
O atuador geral de uma válvula elétrica é um motor; quando há falta de energia, o motor perde sua força motriz e não funciona mais. A fonte de alimentação pode ter duas vias de redundância elétrica (é melhor ter redundância sem interferências).
Reply #82020-06-04
1) Após uma interrupção súbita de energia, a válvula elétrica permanece no seu estado original; não é possível definir se ela deve ficar aberta ou fechada durante a falta de energia. Válvulas elétricas não possuem fonte de energia, portanto só conseguem manter a posição da válvula. 2) A válvula elétrica pode ter duas fontes de alimentação: uma fonte normal e outra UPS. Geralmente, as válvulas elétricas recebem energia de apenas uma fonte, e não possuem sistema UPS, pois as válvulas elétricas são normalmente utilizadas em válvulas de retenção de grande alcance, para as quais não há necessidade de um tempo rápido de abertura e fechamento, ou seja, não há necessidade de resposta imediata. Além disso, os atuadores elétricos possuem volantes, permitindo operação manual em caso de falta de energia.
Reply #92020-06-04
As válvulas elétricas podem ser equipadas com duas fontes de alimentação: duas entradas (podem ser duas fontes de frequência alternada ou uma fonte de frequência alternada e uma fonte de corrente contínua) e uma saída. As tensões possíveis são 220VAC e 24VDC. As marcas Weidmüller e Phoenix produzem esse tipo de produto, mas o preço é elevado. Não foram encontrados produtos desse tipo no mercado nacional.
Reply #102020-06-05
Quanto às suas duas perguntas, parece que ambas são motivadas por questões de segurança. Então, é melhor usar válvulas pneumáticas: elas são reajustadas por mola em caso de falta de energia, sem a necessidade de duas fontes de alimentação.
Reply #112020-06-11
Existem válvulas elétricas com bateria, que permitem o ajuste de válvulas de qualquer diâmetro. É possível escolher entre desativar ou ativar.
Reply #122020-06-18
Válvulas elétricas não podem ser usadas como válvulas de corte de emergência, pois, após a interrupção do fornecimento de energia, a válvula deixa de funcionar e permanece no mesmo lugar. Os locais de interrupção de emergência geralmente utilizam válvulas pneumáticas de ação simples
Reply #132020-06-19
A fonte de energia foi perdida; com certeza, a válvula permanecerá no seu estado original. Se houver perda do sinal de controle, é possível configurá-la para estar completamente aberta ou completamente fechada. Recomenda-se usar uma válvula pneumática
Reply #142020-06-19
Parece que o criador do design está complicando algo que já é simples: lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.