Peço ajuda aos senhores especialistas. Como mostrado na figura, a operação necessária é que o material líquido do evaporador/trocador de calor cubra completamente a placa superior, a fim de evitar a corrosão na interface gasoso-líquida. Ao mesmo tempo, é preciso garantir que não haja material líquido dentro do tanque de evaporação/tanque de separação de líquidos. Agora, preciso determinar se é adequado usar LT-101 + LT-103 ou se é melhor instalar diretamente o LT-102
Você tem certeza de que o local também tem a mesma configuração de dispositivos?
Parece que os nivômetros são geralmente conectados ao próprio corpo do recipiente; é a primeira vez que vejo um conectado a um tubo!
Devido à influência da direção do fluido, parece que os três medidores de nível, ao utilizarem o método de diferença de pressão, não conseguem medir o nível do líquido. Recomenda-se que o nível do medidor 101 seja medido por meio de medidores de nível por impedância de radiofrequência ou capacitivos, inseridos a partir da parte inferior; também é necessário levar em consideração a influência da temperatura.
Eu entendi. Basta usar o LT-101, é suficiente
Se o nível de líquido medido nesse trecho do tubo puder representar o nível de líquido no evaporador, então pode-se usar o LT102. Os limites de alarme para níveis alto e baixo correspondem exatamente ao ponto zero do LT101 e à faixa de medição do LT102
A instalação do medidor de nível geralmente é feita no recipiente
Esse design tem defeitos; você pode se referir a eles, aos vários fatores que afetam a eficiência de transferência de calor! Os materiais devem formar um fluxo circular, trocando calor com o vapor, a fim de aumentar a eficiência de transferência de calor!
Deixe o LT101, remova o LT102 e o LT103. Para saber se o meio presente na parte inferior do trocador de calor está em contato com a placa superior dos tubos, basta adicionar um interruptor de nível abaixo dessa placa. Dessa forma, você poderá saber se há líquido no tanque de separação, além de verificar se o líquido no trocador de calor está se espalhando por toda a área. Usar tantos medidores de nível não é prático, e sua instalação também é complicada. Além disso, o trocador de calor fica claramente em um andar diferente; não se sabe se haverá espaço suficiente na estrutura para instalar os medidores de nível. Por outro lado, não é recomendado instalar medidores de nível nos tubos, pois isso traz muitas desvantagens. Além disso, o fluxo do nível do líquido no tanque de evaporação é em direção ao trocador de calor? Pela estrutura, o canal interno transporta o material, enquanto o canal externo transporta o vapor. O material no fundo do trocador de calor vai se acumulando cada vez mais. Seria possível considerar a adição de um tanque de refluxo para criar um ciclo de circulação do fluido dentro do trocador de calor?
Um técnico em instrumentação diz que fazer a medição dessa maneira não será preciso, e o transmissor também será danificado
A implementação ainda não foi feita; atualmente, estamos na fase de design
Obrigado! Atualmente, há espaço para instalação no local, e não há outra solução senão instalar medidores de nível nos tubos. Por enquanto, o projeto técnico será feito dessa maneira; veremos o que fazer após a operação começar.