Thread Content
O tanque de reação já possui uma resistência térmica PT100, e o sinal é enviado para o DCS na sala de controle. Agora há novas exigências: sem alterar os dispositivos existentes, é necessário que a temperatura também seja exibida no local, e não é possível substituí-los por sensores de temperatura integrados. Quem tem alguma boa ideia?
O mais simples é adicionar no local um sensor de temperatura integrado com display. . . Já que não é possível, só resta abrir o dispositivo novamente para que o anterior seja exibido no local
Adicione um transmissor modular; o PT100 é conectado ao mostrador, que oferece visualização no local. O sinal de 4-20mA do mostrador é enviado para o DCS
O tanque de reação exige que a pressão permaneça constante por um longo período de tempo. Ter várias aberturas acarreta muitos problemas. Há no local um medidor de temperatura já instalado; a resistência térmica PT100 é do tipo com módulo inteligente
O sinal gerado por esse módulo inteligente de temperatura é conectado a um display digital (instalado ao lado do tanque); em seguida, o display digital envia o sinal para o DCS. Pronto.
Usar um termômetro bimetalico com resistência térmica
Esse método funciona, é bom!
Termômetro bimetalico com saída de sinal
Esse problema deve ser bem simples: basta adicionar um trecho em “T” em alguma saída, instalar um termômetro bimetalico para exibição no local, e pronto.
Este tópico foi editado pela última vez por You Yu em 7/6/2020, às 10:21. Não é possível adicionar funcionalidade de aquecimento abaixo
Use um termopar com dois terminais; um dos terminais deve ser conectado ao DCS. Instalar um medidor secundário no local, conectando outro conjunto para indicar a temperatura.
Adicione uma tela de display; se for necessário, utilize uma tela à prova de explosões. Pode se comunicar com o DCS e exibir em sincronia.