HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Solicitação de ajuda para feedback de válvula

2020-06-04View Original

Thread Content

Já viram esse tipo de feedback de válvula? Qual sinal é gerado por ela? Não é um sinal digital?
Reply #22020-06-04
A saída é em níveis alto/baixo, e não em sinais de ligado/desligado do tipo antigo. Verifique os sinais NAMUR.....
Reply #32020-06-04
Apresentação do atuador elétrico para válvulas de rotação múltipla de ação direta I. O atuador elétrico para válvulas de rotação múltipla de ação direta, também conhecido como atuador elétrico para válvulas de rotação múltipla de tipo “abertura por eletricidade”, utiliza o sinal 4-20mA como exemplo: um sinal de 4mA corresponde à posição de fechamento da válvula, enquanto um sinal de 20mA corresponde à posição de abertura da válvula. Possui sinal de saída de 4-20mA e função à prova de explosões. Esta série de equipamentos elétricos possui características como funcionalidades abrangentes, desempenho confiável, sistema de controle avançado, tamanho reduzido, peso leve e facilidade de uso e manutenção. É possível realizar controle remoto, controle centralizado e controle automático das válvulas. É amplamente utilizado em setores como energia elétrica, metalurgia, petróleo, química, papel e tratamento de águas residuais. II. Ambiente de trabalho e principais parâmetros técnicos
Alimentação: Normal, trifásica de 380V (50Hz). Especial, trifásica de 660V, 415V (50Hz, 60Hz) ; Monofásico 220V, 110V (50Hz, 60Hz). Ambiente de operação: Temperatura ambiente: -20~+60℃ (para pedidos especiais: -40~+80℃). Umidade relativa: ≤95% (a 25°C). III. Tipo de ajuste integral: Com base no modelo integral, a introdução de um sistema de ajuste resulta no dispositivo elétrico de tipo ajuste integral. Sua parte elétrica é composta por módulos de ajuste, caixas de botões, indicadores de abertura (ou indicadores digitais) e contatos, entre outros componentes. Pode receber e enviar sinais padrão de 4~20mA.
Reply #42020-06-04
Isso deve ser um sinal de tensão, tente procurar o manual do produto da P+F; provavelmente é um sinal Namur
Reply #52020-06-04
Teste de conexão e interrupção: ambos os conjuntos de fios são conectados em modo normalmente aberto ou normalmente fechado. Os contatos podem ser ajustados por meio de uma camisa intermediária, permitindo que um esteja conectado e o outro interrompido
Reply #62020-06-04
Trata-se de um tipo de feedback em formato binário; na sala de controle, são definidos diferentes pontos ou faixas de tensão, com valores de 0 e 1, dependendo da tensão monitorada; A saída analógica é um sinal analógico contínuo, dependente do curso da válvula.
Reply #72020-06-05
Então, não dá para ver claramente o módulo. Deve haver alguma descrição sobre isso acima. Será que são dois módulos montados um em cima do outro, ou é um módulo composto? Deve ser um interruptor magnético de tipo de proximidade; a parte vermelha do vástago da válvula fica próxima ao módulo. Quando a válvula se move, a parte verde do vástago se projeta para fora, e essa parte se aproxima da parte superior do módulo de feedback. O sinal NUMAR indica os níveis de tensão (4V, 8V)
Reply #82020-06-05
Este é um sinal digital de feedback, que confirma se a válvula está aberta ou fechada corretamente.
Reply #92020-06-05
É apenas um feedback normal de válvula. Sinal de comutação de saída, duas camas, correspondentes a dois interruptores de curso mecânicos.
Reply #102020-06-06
Este tópico foi editado pela última vez por HEJIYUER em 2020-6-6 às 22:11. O NJ2-V3-N N= NAMUR requer a instalação de barreiras de segurança (amplificadores de sinal)
Reply #112020-06-07
Parece ser um interruptor magnético: quando a válvula está no estado de ligado, basta desconectar o terminal de saída para saber se o sinal recebido é um sinal de canal ou um sinal de tensão
Reply #122020-06-08
https://www.sohu.com/a/240269522_556214
Reply #132020-06-08
Sinal de Namur. Diferentemente dos interruptores de feedback com contatos secos, é necessário instalar uma barreira de segurança com alimentação de 24V no gabinete. Esta barreira de segurança tem a função de isolar o feedback do cartão, além de fornecer energia ao interruptor de feedback mostrado na figura. A tensão nos dois terminais do interruptor de feedback no diagrama de medição direta. Por exemplo, 8V significa que há interrupção, ou seja, não há feedback. 4V representa o fechamento, ou seja, o feedback que retorna. Este sinal de 4V ou 8V chega até o barreira de segurança, que identifica se é 8V (pois não houve feedback) ou 4V (pois houve feedback). Em seguida, é emitido um sinal de desligamento/ligação para o cartão. Esqueci se é 4V ou 8V. Basta medir a tensão para saber
Reply #142020-06-09
O sinal NAMUR é de tipo passivo, com dois fios, e funciona com alimentação nominal de 8VDC. Os sinais de comutação são de 1mA e 3mA.
Reply #152020-06-12
Este é o sinal de Namur, usado em conjunto com uma barreira de segurança
Reply #162020-06-18
Este é um interruptor de limite para válvulas de comutação, que fornece dois sinais: um indicando que a válvula está aberta e outro indicando que ela está fechada. São utilizados sensores de proximidade da Pepperl+Fuchs
Reply #172020-06-19
Sinal de tensão di, ufa, é complicado. Basta usar um multímetro para verificar

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.