Thread Content
Já viram esse tipo de feedback de válvula? Qual sinal é gerado por ela? Não é um sinal digital?
A saída é em níveis alto/baixo, e não em sinais de ligado/desligado do tipo antigo. Verifique os sinais NAMUR.....
Apresentação do atuador elétrico para válvulas de rotação múltipla de ação direta I. O atuador elétrico para válvulas de rotação múltipla de ação direta, também conhecido como atuador elétrico para válvulas de rotação múltipla de tipo “abertura por eletricidade”, utiliza o sinal 4-20mA como exemplo: um sinal de 4mA corresponde à posição de fechamento da válvula, enquanto um sinal de 20mA corresponde à posição de abertura da válvula. Possui sinal de saída de 4-20mA e função à prova de explosões. Esta série de equipamentos elétricos possui características como funcionalidades abrangentes, desempenho confiável, sistema de controle avançado, tamanho reduzido, peso leve e facilidade de uso e manutenção. É possível realizar controle remoto, controle centralizado e controle automático das válvulas. É amplamente utilizado em setores como energia elétrica, metalurgia, petróleo, química, papel e tratamento de águas residuais. II. Ambiente de trabalho e principais parâmetros técnicos
Alimentação: Normal, trifásica de 380V (50Hz). Especial, trifásica de 660V, 415V (50Hz, 60Hz) ; Monofásico 220V, 110V (50Hz, 60Hz). Ambiente de operação: Temperatura ambiente: -20~+60℃ (para pedidos especiais: -40~+80℃). Umidade relativa: ≤95% (a 25°C). III. Tipo de ajuste integral: Com base no modelo integral, a introdução de um sistema de ajuste resulta no dispositivo elétrico de tipo ajuste integral. Sua parte elétrica é composta por módulos de ajuste, caixas de botões, indicadores de abertura (ou indicadores digitais) e contatos, entre outros componentes. Pode receber e enviar sinais padrão de 4~20mA.
Isso deve ser um sinal de tensão, tente procurar o manual do produto da P+F; provavelmente é um sinal Namur
Teste de conexão e interrupção: ambos os conjuntos de fios são conectados em modo normalmente aberto ou normalmente fechado. Os contatos podem ser ajustados por meio de uma camisa intermediária, permitindo que um esteja conectado e o outro interrompido
Trata-se de um tipo de feedback em formato binário; na sala de controle, são definidos diferentes pontos ou faixas de tensão, com valores de 0 e 1, dependendo da tensão monitorada; A saída analógica é um sinal analógico contínuo, dependente do curso da válvula.
Então, não dá para ver claramente o módulo. Deve haver alguma descrição sobre isso acima. Será que são dois módulos montados um em cima do outro, ou é um módulo composto? Deve ser um interruptor magnético de tipo de proximidade; a parte vermelha do vástago da válvula fica próxima ao módulo. Quando a válvula se move, a parte verde do vástago se projeta para fora, e essa parte se aproxima da parte superior do módulo de feedback. O sinal NUMAR indica os níveis de tensão (4V, 8V)
Este é um sinal digital de feedback, que confirma se a válvula está aberta ou fechada corretamente.
É apenas um feedback normal de válvula. Sinal de comutação de saída, duas camas, correspondentes a dois interruptores de curso mecânicos.
Este tópico foi editado pela última vez por HEJIYUER em 2020-6-6 às 22:11. O NJ2-V3-N N= NAMUR requer a instalação de barreiras de segurança (amplificadores de sinal)
Parece ser um interruptor magnético: quando a válvula está no estado de ligado, basta desconectar o terminal de saída para saber se o sinal recebido é um sinal de canal ou um sinal de tensão
https://www.sohu.com/a/240269522_556214
Sinal de Namur. Diferentemente dos interruptores de feedback com contatos secos, é necessário instalar uma barreira de segurança com alimentação de 24V no gabinete. Esta barreira de segurança tem a função de isolar o feedback do cartão, além de fornecer energia ao interruptor de feedback mostrado na figura. A tensão nos dois terminais do interruptor de feedback no diagrama de medição direta. Por exemplo, 8V significa que há interrupção, ou seja, não há feedback. 4V representa o fechamento, ou seja, o feedback que retorna. Este sinal de 4V ou 8V chega até o barreira de segurança, que identifica se é 8V (pois não houve feedback) ou 4V (pois houve feedback). Em seguida, é emitido um sinal de desligamento/ligação para o cartão. Esqueci se é 4V ou 8V. Basta medir a tensão para saber
O sinal NAMUR é de tipo passivo, com dois fios, e funciona com alimentação nominal de 8VDC. Os sinais de comutação são de 1mA e 3mA.
Este é o sinal de Namur, usado em conjunto com uma barreira de segurança
Este é um interruptor de limite para válvulas de comutação, que fornece dois sinais: um indicando que a válvula está aberta e outro indicando que ela está fechada. São utilizados sensores de proximidade da Pepperl+Fuchs
Sinal de tensão di, ufa, é complicado. Basta usar um multímetro para verificar