Thread Content
O tempo total de formação da válvula refere-se à abertura da válvula para fechar e depois abrir novamente? Ou apenas ligado e desligado? SHT3005 10.3.5.5 O tempo total de viagem é muito grande? instrumento de controle automático
É diferente? Existem elétricos e pneumáticos! Existem também diferentes calibres
Totalmente fechado para totalmente aberto e depois totalmente fechado, ou totalmente aberto para totalmente fechado e depois totalmente aberto
Onde você encontrou esse conceito?
O tempo de viagem nas regulamentações petroquímicas é muito longo, então tenho dúvidas.
Tempo de viagem só de ida. SH é relativamente rigoroso. Uma válvula muito rápida prejudica a gaxeta. A malha do sistema de controle é dinâmica, portanto os indicadores relacionados ao pequeno movimento da válvula devem ser avaliados. Olhe principalmente para três pontos: 1. Resolução (quanto menor, melhor) Por exemplo, quando a entrada mA muda em 1%, a válvula consegue acompanhar a ação? Nesse caso, a resolução geral da válvula é de 1%. 2. Histerese (quanto menor, melhor) Por exemplo, quando a entrada mA muda inversamente em 0,5%, a válvula pode responder e realizar uma ação reversa? 3. O tempo de resposta da válvula (desde que seja apropriado). Por exemplo, no circuito de controle de temperatura, o tempo que a válvula leva para atingir a posição após a abertura é aumentado manualmente em 2%, e o tempo para a temperatura subir para atingir a posição, o primeiro tempo deve ser inferior a 1/4 do último. A ação da válvula “suprime o tempo de resposta do processo” e é mais rápida que isso, então você pode ajustá-la. Os três pontos acima são os indicadores mais importantes para avaliar o desempenho da válvula. Consulte Procedimento de teste da válvula de controle de processo industrial GBT 17213.18-2015, parte 9, para medição de resposta de entrada escalonada. Não é muito razoável usar o tempo total de viagem para orientar os princípios de design. Por exemplo, o atuador do cilindro tem uma grande força e um curto tempo de curso completo, mas o índice de desempenho de 1/2 é pior do que o do filme de mola. Eu não optaria primeiro por um atuador de cilindro em busca do tempo de curso completo apenas para "cumprir as especificações". Se você depurar a malha de controle, terá uma compreensão real dos requisitos de desempenho da válvula.
Você é realmente profissional. Na minha humilde opinião, o curso completo mencionado na regulamentação petroquímica é para a válvula liga-desliga. O tempo que ela dá é o tempo para uma válvula liga-desliga abrir para fechar, ou de fechar para abrir. Parece que deveria ser um indicador rígido para garantir que a válvula possa ser fechada e aberta no horário especificado após receber o sinal para garantir a segurança. O indicador que você mencionou é mais sobre os requisitos da válvula reguladora. Não sei se entendi direito. Por favor me esclareça, obrigado!
Você é realmente profissional. Na minha humilde opinião, o curso completo mencionado na regulamentação petroquímica é para a válvula liga-desliga. O tempo que ela dá é o tempo para uma válvula liga-desliga abrir para fechar, ou de fechar para abrir. Parece que deveria ser um indicador rígido para garantir que a válvula possa ser fechada e aberta no horário especificado após receber o sinal para garantir a segurança. O indicador que você mencionou é mais sobre os requisitos da válvula reguladora. Não sei se entendi direito. Por favor me esclareça, obrigado!
Esta postagem foi editada pela última vez por HEJIYUER em 21/07/2020 às 23:15 O tempo de ação da válvula interruptora de corrente é determinado com base no tempo de demanda de toda a cadeia. Por exemplo, para a cadeia TSHH, o tempo total de processo necessário é de 5s, a detecção de temperatura é de 2s, o DCS/PLC é de 1s e o relé é de 0,5s, portanto resta apenas 1,5s para a válvula. O tempo de ação da válvula programável deve ser projetado de acordo com o “ritmo de tempo” exigido por todo o processo, caso contrário não será capaz de acompanhar, como a adsorção com oscilação de pressão PSA. 3,5 é para válvulas liga-desliga, como 10 polegadas, 10x3=30s, e a suposição padrão é 10-30s. Em geral, não queremos que o tempo seja muito curto e que as ações rápidas tenham impacto no pipeline. Estima-se que não haverá requisitos padrão para o tempo de curso completo da válvula de controle. Veja meu post anterior para saber o motivo. Na verdade, muitos posicionadores de válvula inteligentes + software host podem fazer testes dinâmicos de válvulas. Para válvulas de controle, a precisão do posicionamento e a resposta dinâmica são muito mais importantes do que o “tempo de curso completo”. Tudo isso para atender ao processo e melhorar a precisão/qualidade do controle.
O que se segue é uma compreensão puramente pessoal do trabalho: O tempo de curso completo da válvula só é importante para válvulas de corte, inclusive elétricas e pneumáticas. O tempo de curso da válvula de controle refere-se a todo o tempo de curso de 0% a 100% (4~20mA). Se estiver fechado a ar, passa de totalmente aberto (estado inicial) para totalmente fechado. Se estiver aberto ao ar, vai de totalmente fechado a totalmente aberto. O curso da válvula de corte elétrica e da válvula de corte pneumática depende se o status de falha da válvula é FO ou FC? A seguir, tomamos como exemplo a válvula de corte da válvula pneumática FO de ação simples.: status de falha: Estado de produção normal totalmente aberto: Tudo relacionado ao status normal de produção: Quando a energia é ganha ou o gás é perdido, a válvula volta a abrir totalmente quando a energia é perdida ou o gás é perdido. Este é um efeito positivo e o tempo é curto.