Tempo de curso completo da válvula

2020-06-04View Original

Thread Content

O tempo total de formação da válvula refere-se à abertura da válvula para fechar e depois abrir novamente? Ou apenas ligado e desligado? SHT3005 10.3.5.5 O tempo total de viagem é muito grande? instrumento de controle automático
Reply #22020-06-05
É diferente? Existem elétricos e pneumáticos! Existem também diferentes calibres
Reply #32020-06-05
Totalmente fechado para totalmente aberto e depois totalmente fechado, ou totalmente aberto para totalmente fechado e depois totalmente aberto
Reply #42020-06-05
Onde você encontrou esse conceito?
Reply #52020-06-05
O tempo de viagem nas regulamentações petroquímicas é muito longo, então tenho dúvidas.
Reply #62020-06-06
Tempo de viagem só de ida. SH é relativamente rigoroso. Uma válvula muito rápida prejudica a gaxeta. A malha do sistema de controle é dinâmica, portanto os indicadores relacionados ao pequeno movimento da válvula devem ser avaliados. Olhe principalmente para três pontos: 1. Resolução (quanto menor, melhor) Por exemplo, quando a entrada mA muda em 1%, a válvula consegue acompanhar a ação? Nesse caso, a resolução geral da válvula é de 1%. 2. Histerese (quanto menor, melhor) Por exemplo, quando a entrada mA muda inversamente em 0,5%, a válvula pode responder e realizar uma ação reversa? 3. O tempo de resposta da válvula (desde que seja apropriado). Por exemplo, no circuito de controle de temperatura, o tempo que a válvula leva para atingir a posição após a abertura é aumentado manualmente em 2%, e o tempo para a temperatura subir para atingir a posição, o primeiro tempo deve ser inferior a 1/4 do último. A ação da válvula “suprime o tempo de resposta do processo” e é mais rápida que isso, então você pode ajustá-la. Os três pontos acima são os indicadores mais importantes para avaliar o desempenho da válvula. Consulte Procedimento de teste da válvula de controle de processo industrial GBT 17213.18-2015, parte 9, para medição de resposta de entrada escalonada. Não é muito razoável usar o tempo total de viagem para orientar os princípios de design. Por exemplo, o atuador do cilindro tem uma grande força e um curto tempo de curso completo, mas o índice de desempenho de 1/2 é pior do que o do filme de mola. Eu não optaria primeiro por um atuador de cilindro em busca do tempo de curso completo apenas para "cumprir as especificações". Se você depurar a malha de controle, terá uma compreensão real dos requisitos de desempenho da válvula.
Reply #72020-07-21
Você é realmente profissional. Na minha humilde opinião, o curso completo mencionado na regulamentação petroquímica é para a válvula liga-desliga. O tempo que ela dá é o tempo para uma válvula liga-desliga abrir para fechar, ou de fechar para abrir. Parece que deveria ser um indicador rígido para garantir que a válvula possa ser fechada e aberta no horário especificado após receber o sinal para garantir a segurança. O indicador que você mencionou é mais sobre os requisitos da válvula reguladora. Não sei se entendi direito. Por favor me esclareça, obrigado!
Reply #82020-07-21
Você é realmente profissional. Na minha humilde opinião, o curso completo mencionado na regulamentação petroquímica é para a válvula liga-desliga. O tempo que ela dá é o tempo para uma válvula liga-desliga abrir para fechar, ou de fechar para abrir. Parece que deveria ser um indicador rígido para garantir que a válvula possa ser fechada e aberta no horário especificado após receber o sinal para garantir a segurança. O indicador que você mencionou é mais sobre os requisitos da válvula reguladora. Não sei se entendi direito. Por favor me esclareça, obrigado!
Reply #92020-07-21
Esta postagem foi editada pela última vez por HEJIYUER em 21/07/2020 às 23:15 O tempo de ação da válvula interruptora de corrente é determinado com base no tempo de demanda de toda a cadeia. Por exemplo, para a cadeia TSHH, o tempo total de processo necessário é de 5s, a detecção de temperatura é de 2s, o DCS/PLC é de 1s e o relé é de 0,5s, portanto resta apenas 1,5s para a válvula. O tempo de ação da válvula programável deve ser projetado de acordo com o “ritmo de tempo” exigido por todo o processo, caso contrário não será capaz de acompanhar, como a adsorção com oscilação de pressão PSA. 3,5 é para válvulas liga-desliga, como 10 polegadas, 10x3=30s, e a suposição padrão é 10-30s. Em geral, não queremos que o tempo seja muito curto e que as ações rápidas tenham impacto no pipeline. Estima-se que não haverá requisitos padrão para o tempo de curso completo da válvula de controle. Veja meu post anterior para saber o motivo. Na verdade, muitos posicionadores de válvula inteligentes + software host podem fazer testes dinâmicos de válvulas. Para válvulas de controle, a precisão do posicionamento e a resposta dinâmica são muito mais importantes do que o “tempo de curso completo”. Tudo isso para atender ao processo e melhorar a precisão/qualidade do controle.
Reply #102020-07-22
O que se segue é uma compreensão puramente pessoal do trabalho: O tempo de curso completo da válvula só é importante para válvulas de corte, inclusive elétricas e pneumáticas. O tempo de curso da válvula de controle refere-se a todo o tempo de curso de 0% a 100% (4~20mA). Se estiver fechado a ar, passa de totalmente aberto (estado inicial) para totalmente fechado. Se estiver aberto ao ar, vai de totalmente fechado a totalmente aberto. O curso da válvula de corte elétrica e da válvula de corte pneumática depende se o status de falha da válvula é FO ou FC? A seguir, tomamos como exemplo a válvula de corte da válvula pneumática FO de ação simples.: status de falha: Estado de produção normal totalmente aberto: Tudo relacionado ao status normal de produção: Quando a energia é ganha ou o gás é perdido, a válvula volta a abrir totalmente quando a energia é perdida ou o gás é perdido. Este é um efeito positivo e o tempo é curto.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.