Interruptor de nível a vácuo

2020-06-04View Original

Thread Content

Há um alarme do interruptor de nível a ressonância FEL54 no local; os conectores estão em ordem, e não há problemas com a conexão ao terra. O sistema de controle automático indica que se trata de um sinal de 24V. Será que não é um sinal de ligado/desligado? O que significa 24V? Alguém tem o manual para isso? Antes era um sistema DCS, agora é SIS. As conexões dos dois sistemas são as mesmas?
Reply #22020-06-06
O funcionamento normal do alarme DCS é 0 (sem carga elétrica), enquanto o funcionamento normal da intertravamento SIS é 1 (com carga elétrica). Sinal de nível baixo conecta a intertravamento NC a NO; sinal de nível alto conecta o intertravamento NO a NC. Como não é possível medir se há corrente elétrica em um circuito carregado diretamente com um multímetro, verifica-se se os terminais estão conectados ou não medindo a tensão entre eles. Se a tensão for de 24V, significa que o circuito está desligado; se for 0V, significa que o circuito está ligado. Eu entendo: quem não gostar, que não comente.
Reply #32020-06-08
No grupo de terminais à esquerda, L1 e N fornecem alimentação em 24VDC, necessária para fazer funcionar os circuitos internos. Os 6 terminais à direita representam dois conjuntos de contatos do tipo DPDT (abertos e fechados). A alimentação é fornecida pelo lado esquerdo, enquanto as saídas dos sinais DO são enviadas para o lado direito. Se o DCS e o SIS compartilharem o mesmo interruptor de diapasão, basta conectar um conjunto de terminais em cada um dos lados direitos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.