Minha empresa instalou uma estação de engenheiros como reserva. Como a empresa expandiu suas operações e adicionou novos nós, eu fiz um backup dos arquivos de projeto atuais. Como posso colocar esses arquivos de backup na estação de engenheiros de reserva, para que possam ser usados como arquivos de projeto atuais? Obrigado!
Este tópico foi editado pela última vez por jlshnlhj em 7/6/2020, às 15:27. É assim: só pode haver um computador de engenharia, geralmente o HIS0164. O importante é que, após cada download da configuração, ela deve ser salva em outro ou dois meios de armazenamento, para evitar problemas no disco rígido. De acordo com os requisitos do caminho padrão da Yokogawa: como estação de engenheiro de reserva, o nome da estação, o endereço IP e o código de chave devem ser os mesmos da estação de engenheiro original. Após a instalação do software: 1. Copie o diretório com o nome do projeto da configuração de backup para x:\CS3000\eng\BKProject\, ou seja: x:\CS3000\eng\BKProject\NomeDoProjeto. 2. Abra o YOKOGAWA CENTUM\System View. Na janela que aparecer, marcando “default project not found, Create?”, escolha “Browse” e aponte para x:\CS3000\eng\BKProject\NomeDoProjeto. Assim, esse será o projeto atual. 3. Se não for o “Current Project”, abra o programa \YOKOGAWA CENTUM\Project’s Attribution Utility, altere as propriedades do projeto para “Current” (só pode haver um “Current Project”). Em seguida, clique em OK. Além disso, é necessário prestar atenção para que a configuração do backup seja a mesma da estação de controle (Current); caso contrário, o download online não será permitido. Uma vez que o software é baixado para a estação de controle x#, a configuração da estação de engenharia original não pode mais ser utilizada na estação de controle x#, sendo necessário baixá-la off-line. As duas estações de engenheiros não devem ser usadas simultaneamente; os arquivos de configuração podem ser facilmente alterados. O que é para uso em tempo real deve permanecer assim, e o que é para uso como reserva deve continuar sendo reserva. O importante é fazer um backup da configuração após cada download. Está offline; copie a configuração de backup para o sistema de reserva, e torne o sistema de reserva o novo sistema online.
Olá, herói! Segui o seu método, mas surgiram os seguintes problemas: como mostrado na imagem, está escrito “Becuse it exceeds the permissible number (0) of application capacity expanded packages, cannot open the project (LGKF01)”. Não sei qual é o problema.
Esta publicação foi editada pela última vez por jlshnlhj em 25/06/2020, às 20:45. Foi usado o keycode da estação de engenheiros? Procure a causa no número permitido (0); não deve ser 0. Esse projeto é da estação de engenheiros original mencionada no 1º andar, ou é de outro projeto importado? Tente assim: crie um projeto padrão, altere as propriedades do projeto de padrão para valores definidos pelo usuário, registre o projeto real e defina suas propriedades como as atuais. 1. Copie o diretório com o nome do projeto da configuração de backup para x:\CS3000\eng\BKProject\, ou seja, para x:\CS3000\eng\BKProject\NomeDoProjeto. Elimine os outros projetos. 2. Abra o YOKOGAWA CENTUM\System View. Na janela que aparece, com a opção “Projeto padrão não encontrado. Criar?”, selecione “SIM” para criar o projeto padrão MYPJT. Em seguida, feche a System View. 3. Abra o programa “YOKOGAWA CENTUM\Project’s Attribution Utility”. Selecione o projeto padrão “MYPJT”, clique em “Change” e altere para “UserDefined Project”. Em seguida, clique em “Apply”.
4. Continue clicando em “Register”. Indique o caminho “x:\CS3000\eng\BKProject\nome_do_projeto”. Para “Project Attribute”, selecione “Current Project”. Por fim, clique em “Apply”.
Ah, agora eu entendi. Da última vez que o engenheiro da DCS da Yokogawa veio para fazer alterações na configuração, parece que foi adicionado um pacote de arquivos. Eu copiei os arquivos do projeto, mas eles são diferentes dos arquivos da estação de backup do meu engenheiro.