Problema da realocação das salas de gabinetes e das salas de controle dentro da área do equipamento

2020-06-08View Original

Thread Content

A sala de controle central dos equipamentos antigos da fábrica, bem como as salas de gabinetes localizadas no local, estão situadas na área dos equipamentos em si (não dentro do prédio onde ficam os equipamentos). Elas se encontram a uma distância insuficiente em relação aos equipamentos de processo da categoria A, o que não atende aos requisitos de distância de segurança estabelecidos pela norma “Padrões de Projeto para Segurança Contra Incêndios em Empresas de Petróleo e Químicos GB 50160-2018”. Portanto, é necessário realizar correções. Devido à grande quantidade de trabalho envolvida na mudança da sala dos gabinetes no local, não é viável realizar a mudança completa. Pretende-se manter a sala dos gabinetes no mesmo local, transferindo apenas a sala de controle central. Todos os operadores e os computadores utilizados para as operações serão levados para uma nova sala de controle, localizada fora da área dos equipamentos. Alguém já realizou reformas semelhantes para a mudança de uma sala de controle? Será que toda a sala de gabinetes e a sala de controle serão realocadas? Apenas mudar a sala de controle? Ou, durante as inspeções realizadas por especialistas, como são feitas as correções nos gabinetes localizados dentro do equipamento que não cumprem com as distâncias de segurança contra incêndios?
Reply #22020-06-08
Pergunte aos especialistas da sua fábrica se é suficiente apenas mover a sala de controle.
Reply #32020-06-08
Se a sala dos gabinetes for à prova de explosões, não é necessário realocá-los. Mas, por questões de segurança dos funcionários da sala de controle, é necessário que ela fique longe da área de produção, em qualquer tipo de edifício. Se a sala dos armários não for resistente a explosões, veja se é possível, por exemplo, envolver a área externa com algo.
Reply #42020-06-08
Pergunte se é possível não fazer a mudança, apenas construir uma parede de proteção contra incêndios. Parece que também há requisitos quanto à espessura dessa parede. Se for possível, é preciso verificar se há condições no local para construir a parede
Reply #52020-06-08
A resistência a explosões não pode ser garantida apenas com o reforço das paredes. Nem a base nem os pilares foram alterados. Isso é apenas uma medida de última hora para lidar com a **política atual. Hahaha
Reply #62020-06-08
O problema da distância em relação às fábricas antigas é um desafio de longa data. Um novo planejamento também pode gerar novos problemas relacionados a distâncias de segurança. Se houver salas de controle novas que atendam aos requisitos, os gabinetes não precisam ser realocados. É preciso buscar soluções de coordenação, mas também é necessário levar em consideração medidas de proteção. Quando os equipamentos localizados nas salas de gabinetes, em áreas com risco de explosão, não são à prova de explosão, essas salas devem ter ventilação sob pressão positiva, e deve-se garantir que haja sistema de aterramento antiestático. O piso antiestático, o piso móvel e as bancadas de trabalho em seu interior devem ser conectados a um sistema de aterramento antiestático.
Reply #72020-06-09
De acordo com as especificações de projeto para a sala de controle localizada entre os gabinetes, HGT20508 (disponível online), em instalações de tipo A existem requisitos relacionados à distância de segurança, além de exigências específicas para proteção contra explosões. Os gabinetes e a sala de controle podem ser separados; normalmente, os gabinetes são instalados ao lado do MCC, mantendo uma distância de segurança em relação às instalações. Já a sala de controle geralmente fica dentro de duas portas, com vários dispositivos de produção concentrados nela.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.