Pergunta de ajuda: Como escolher a taxa de vazamento da válvula de corte de emergência?

2020-06-09View Original

Thread Content

Senhores do setor de engenharia de refino e química, gostaria de pedir sua opinião sobre a taxa de vazamento de uma válvula de interrupção de emergência. Como escolher a taxa de vazamento da válvula de interrupção de emergência? A seguir, estão algumas informações que consegui obter: 1. A norma SH/T 3005-2016, relativa ao projeto e seleção de instrumentos de automação na indústria petroquímica, estipula que a taxa de vazamento permitida para válvulas de comutação deve estar de acordo com as especificações da GB/T13927-2008, GB/T26480-2011 ou API 598. 2. As taxas de vazamento permitidas nos padrões GB/T26480 e API 598 não são classificadas em níveis diferentes. Depende apenas do tamanho da válvula. 3. Na GB/T13927, a taxa de vazamento é classificada em A, AA, B, C, etc. Não sei como escolher.
Reply #22020-06-09
Indique o nível de vazamento, faça um teste de pressão da água para verificar a quantidade de vazamento
Reply #32020-06-09
Os requisitos para o meio de processo são determinados com base no grau de periculosidade em caso de vazamento. Para meios extremamente perigosos, o nível de segurança deve ser elevado; em geral, o nível de vazamento para válvulas de controle não deve ser inferior ao nível ANSI V. É possível verificar as disposições relacionadas ao HG20507.
Reply #42020-06-09
Já foi verificado: as especificações indicam que o nível de vazamento para válvulas de controle deve ser ANSI V. Quando houver requisitos da TSO, pode-se utilizar o padrão ANSI VI. Mas, de acordo com a SH/T 3005-2016, o ANSI/FCI 70-2 é o padrão que deve ser seguido pelos válvulas de regulação. Já as válvulas de comutação devem seguir os padrões GB/T13927-2008, GB/T26480-2011 ou API 598. As regras dos dois padrões são inconsistentes.
Reply #52020-06-09
Escreva diretamente sobre os testes de vazamento para válvulas conforme a API 598, ou mencione que os testes de vazamento para válvulas de diferentes diâmetros segundo a API 598 TSO já especificam os valores permitidos de vazamento

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.