Thread Content
Nos circuitos de instrumentação, é necessário instalar protetores contra surtos? Existem algum padrão ou requisito regulamentar para isso?
Como referência, SH/T 3164-2012 “Padrões de projeto para proteção contra raios em sistemas de instrumentação do setor petrolífero e petroquímico”
Que sofisticado! Tantos circuitos, e é preciso colocar protetores contra surtos em todos eles? É a área de eletricidade que instala protetores contra surtos na fonte de alimentação (o que exige um certo custo), para garantir que a energia fornecida à UPS e à rede elétrica tenha essa funcionalidade; não é necessário um protetor para cada unidade.
Experiência pessoal: circuitos comuns não são necessários. Em instalações abertas como áreas de tanques e estações de tratamento de águas residuais, que não possuem sistemas adequados de proteção contra raios, é necessário instalar dispositivos de proteção contra surtos elétricos nos circuitos dos instrumentos, pois essas instalações são suscetíveis a ataques de raios. Se tiver dinheiro para ser caprichoso, então seja.
1. Princípios de projeto: ver SHT 3164-2012 – Normas de projeto para proteção contra raios em sistemas de instrumentação da indústria petroquímica.
2. Nos limites entre o que é viável e o que não é, por motivos de segurança, locais abertos e suscetíveis a ataques de raios, como áreas de armazenamento de produtos, devem ter um projeto de proteção contra raios; A área de equipamentos geralmente não é protegida, pois contém torres altas que podem atuar como parafusos de proteção, oferecendo assim uma certa área de proteção.