HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Base para a instalação de grades de proteção contra raios nos circuitos dos instrumentos

2020-06-15View Original

Thread Content

Nos circuitos de instrumentação, é necessário instalar protetores contra surtos? Existem algum padrão ou requisito regulamentar para isso?
Reply #22020-06-16
Como referência, SH/T 3164-2012 “Padrões de projeto para proteção contra raios em sistemas de instrumentação do setor petrolífero e petroquímico”
Reply #32020-06-16
Que sofisticado! Tantos circuitos, e é preciso colocar protetores contra surtos em todos eles? É a área de eletricidade que instala protetores contra surtos na fonte de alimentação (o que exige um certo custo), para garantir que a energia fornecida à UPS e à rede elétrica tenha essa funcionalidade; não é necessário um protetor para cada unidade.
Reply #42020-06-19
Experiência pessoal: circuitos comuns não são necessários. Em instalações abertas como áreas de tanques e estações de tratamento de águas residuais, que não possuem sistemas adequados de proteção contra raios, é necessário instalar dispositivos de proteção contra surtos elétricos nos circuitos dos instrumentos, pois essas instalações são suscetíveis a ataques de raios. Se tiver dinheiro para ser caprichoso, então seja.
Reply #52020-07-05
1. Princípios de projeto: ver SHT 3164-2012 – Normas de projeto para proteção contra raios em sistemas de instrumentação da indústria petroquímica.
2. Nos limites entre o que é viável e o que não é, por motivos de segurança, locais abertos e suscetíveis a ataques de raios, como áreas de armazenamento de produtos, devem ter um projeto de proteção contra raios; A área de equipamentos geralmente não é protegida, pois contém torres altas que podem atuar como parafusos de proteção, oferecendo assim uma certa área de proteção.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.