Thread Content
Venham dar uma olhada, deixem suas sugestões
Olhe para o símbolo no canto superior direito do painel PY4271
Y, por convenção, deve significar saída do relé
Por meio do PID, o sinal PY é geralmente uma saída analógica de 4–20 mA fornecida pela sala de controle, para que seja possível regular o PV
Não foi possível ver um diagrama PID mais completo. Deve ser uma válvula eletromagnética; ou seja, trata-se da válvula de regulação PV4271, somada a uma válvula eletromagnética. HIC4271 indica que se trata de uma válvula eletromagnética de controle manual. Provavelmente existe algum sinal que pode ser enviado para acionar essa válvula eletromagnética, visando ativar o sistema de intertravamento. Verifique se existe alguma lógica de intertravamento; caso não haja, pode ser um seletor de valor baixo. HIC4271 indica que é possível definir valores manualmente
É a escolha do valor mais baixo entre HIC4271, PIC4271 e AIC?
Seletor de valor baixo: entre o HIC4271 e o PIC4271, escolhe-se aquele que apresenta o valor mais baixo, para controlar a quantidade de descarga
É bem claro que se trata de um seletor de valor mais baixo: entre o HIC4271 e o PIC4271, é escolhido aquele cujo valor de saída for o mais baixo, para que esse valor controle a quantidade de descarga
"Quando a letra “Y” aparece em posição posterior, geralmente indica uma função auxiliar. No caso específico aqui, “PY4271” representa uma função de seleção; PIC4271 e HIC4271 funcionam como sinais de entrada, sendo que o valor baixo desses sinais é o sinal de saída.