O DCS e o SIS podem compartilhar a mesma fonte de energia UPS?
Pode ser compartilhado; são necessários dois UPS
A província de Jiangsu tem regulamentos que determinam que é necessário separá-los
https://bbs.hcbbs.com/thread-1173744-1-1.html, pode ser
Isso foi em 2013... Os tempos estão mudando, e as exigências também. Depois do incidente de Xingshui, é possível que tenham sido emitidas novas regras em várias regiões
1 fonte de energia da rede + 1 UPS, funciona?
Existem documentos específicos ou normas relacionadas?
Agora, Jiangsu exige que o sistema GDS seja independente do DCS, e também precisa de um UPS separado para fornecer energia. Então, quantos UPS são necessários? Realmente não se entende qual é o sentido disso! Se o SIS e o DCS forem alimentados por dois UPS, não sei quantos conjuntos são necessários para fornecer energia.
Não há nada que se possa fazer a respeito. É assim na China: muitas coisas não estão claramente definidas nas regulamentações, e ainda existem obstáculos impostos por documentos locais. O mais estranho é que, muitas vezes, tudo depende da opinião de um especialista. Se você não fizer isso, não conseguirá passar pela avaliação das condições de segurança... Estamos atualmente cuidando dos procedimentos iniciais do projeto; levou mais de um ano para conseguirmos passar pela avaliação das condições de segurança... :(
É preciso ter acesso à fonte de energia principal; a eletricidade da rede não serve
Na verdade, é possível encontrar uma solução alternativa. Se a capacidade de carga do UPS existente for limitada, adicione outro UPS. Se a potência do UPS original for suficiente, é possível dividir o circuito em duas partes.
No mês passado, fui informado de que a UPS iria se separar
Descobertas recentes indicam. De acordo com as normas da GB50770, é “recomendado” usar dois UPS, mas não é obrigatório utilizar dois sistemas desse tipo. Portanto, basta usar uma fonte de energia elétrica convencional e um UPS. Alguém concorda?
O ponto de partida dessa questão é problemático. Se é preciso fazer essa pergunta, a resposta é sim, claro que é possível. Por que é possível? Porque você primeiro precisa aprender *o que é SIS.
Nessas especificações, você está se referindo ao fato de o sistema SIS ter dois UPS conectados em paralelo para fornecer energia, certo?
Sim, é sobre a discussão sobre SIS
É possível falar de acordo com padrões e normas, não da maneira como você está dizendo.
As normas não dizem que é proibido. P.S.: Exceto Jiangsu. Se o SIS tiver um número elevado de pontos, recomenda-se que ele tenha um UPS separado. Isso se deve tanto à questão da capacidade quanto à necessidade de segurança e confiabilidade. Se for um projeto novo, recomenda-se separá-los
Um UPS de dois canais refere-se a um UPS com canais principal e de bypass, ou a dois UPS conectados em paralelo. Não é recomendável utilizar o modo de operação com dois UPS em paralelo, certo? HG/T 20509 5.3.4 Para instrumentos de medição e controle com fontes de alimentação duplas, quando são alimentados por um UPS e por outra fonte de alimentação convencional independente, é recomendável que seja utilizado um transformador de isolamento para a fonte de alimentação convencional. 5.3.5 Em instalações químicas importantes, é recomendado que os instrumentos de medição e controle tenham alimentação fornecida por dois sistemas UPS. Observações sobre o artigo 5.3.5: É recomendável utilizar UPS individuais em modo de operação separado; não é adequado usar UPS em modo paralelo. Quando um único UPS está operando sob carga total, sua taxa de carga deve ficar entre 50% e 60%. Parece que configurar o UPS de forma independente é um exagero. Seria melhor que a energia elétrica que alimenta o UPS também viesse de uma subestação diferente, ou seja, de uma fonte de energia distinta. . . Independência, de forma ainda mais completa. . .
Veja o nível de segurança da empresa: geralmente, os SIS e DCS possuem dois UPS separados cada um