Em um mesmo tubo, são tomados dois pontos de pressão; as posições dos transmissores de pressão são diferentes, como mostrado na figura. Portanto, as configurações de faixa de medição devem ser diferentes, não é? Será que o transmissor A precisa ter sua leitura corrigida considerando a diferença de altura?
Este tópico foi editado pela última vez por zlmzxq2010 em 21/06/2020, às 10:41. O que você mencionou não tem relação com a faixa de medição. Você escreveu 0-16MPa. Qual é o meio presente no interior do tubo?
A pressão causada pela diferença de altitude geralmente pode ser ignorada. A relação com a faixa de medição já não é tão significativa.
A faixa de medição permanece a mesma, podendo-se realizar o deslocamento do ponto zero.
A pressão gerada pela diferença de altitude é muito pequena em relação à faixa de operação do transmissor de pressão, podendo ser completamente ignorada. A menos que seu transmissor tenha alta precisão e sensibilidade, não haverá diferença nas medições. Se as exigências forem altas, é possível realizar um deslocamento do ponto zero para eliminar esse efeito.
A faixa de medição da pressão é de 1 a 16 MPa. A diferença de altura do tubo de medição é de 3 m. O meio a ser medido é água, e a pressão adicional é de 3 mH2O, o que equivale a aproximadamente 0,0019 MPa. Esse valor é menor do que o erro permitido pelo instrumento, podendo ser ignorado.
Considerando o problema com detalhes, realmente existe uma diferença de altura; como se trata de água, deve-se subtrair a pressão dessa camada de água.
A medição precisa deve levar em consideração os erros adicionais causados pela altura de instalação
Concordo com a sua opinião. Mesmo considerando uma precisão de 0,075 no transmissor de pressão, o erro permitido ainda é de 0,012 MPa
Usar o transmissor de diferença de pressão EJA não é um problema; os chips inteligentes ajudam a filtrar os dados válidos