Gostaria de perguntar a todos: qual é o problema de medição dos medidores de vazão com alimentação intermitente? O medidor está instalado na posição vertical, e, quando a bomba para de fornecer líquido, este volta a fluir para trás. Embora haja válvulas de retenção, às vezes existem impurezas nelas, e o líquido ainda consegue voltar para trás. O controle remoto torna improvável a utilização de válvulas manuais. Existe algum outro método eficaz para controlar esse refluxo? Obrigado!
Primeiramente, o medidor de vazão precisa ter a capacidade de medir fluxo em ambas as direções. O medidor é configurado para medir o fluxo em duas direções, e a quantidade total de material que passa é igual à diferença entre o fluxo em direção positiva e o fluxo em direção negativa. Se o problema da válvula de retenção não puder ser resolvido, então faça ajustes no medidor de vazão. Se não houver essa funcionalidade, então encontre uma maneira de evitar o refluxo.
Adicione uma válvula de corte pneumática após o medidor de vazão: a válvula se abre quando a bomba está ligada e se fecha quando a bomba está desligada
Os sistemas eletromagnéticos e de ultrassom geralmente têm a capacidade de realizar medições em ambos os sentidos. Se for um desses dois tipos, verifique os parâmetros de she’ding e faça os ajustes necessários
O medidor de vazão possui capacidade de medição em ambos os sentidos. No entanto, existe um problema: quando os sinais de 4–20 MA do medidor são conectados ao DCS para fins de acumulação, o fluxo positivo e o fluxo negativo são exibidos da mesma maneira no DCS. Assim, não é possível distinguir entre eles, a menos que o medidor esteja conectado ao DCS em modo de comunicação, permitindo que o DCS obtenha diretamente o valor total de fluxo acumulado pelo medidor.
Adicione uma válvula de interruptor pneumática para interromper o fluxo, ou use uma válvula unidirecional de tipo agulha em série.
Olá! Não entendo muito bem a estrutura da válvula unidirecional de tipo pinos em série. Gostaria de saber se essa válvula consegue evitar efetivamente vazamentos em sentido inverso Obrigado!
É preciso tentar usar uma válvula de retenção rotativa.
Substitua a válvula de retenção por uma mais adequada, para garantir que o refluxo seja efetivamente evitado. Outro ponto é a instalação de uma válvula de corte, para desligar a bomba e fechar a válvula
A maior parte do refluxo é causada pelo efeito sifão, pois a quantidade de refluxo costuma ser pequena, e a medição em ambos os sentidos geralmente não é precisa. Adicionar uma válvula de corte inteligente é a solução fundamental para o problema.