Por que é melhor que a pressão do vapor seja medida horizontalmente?

2020-06-23View Original

Thread Content

Caros especialistas, gostaria de saber por que é melhor realizar a medição da pressão em nível horizontal para os medidores de vazão de vapor
Reply #22020-06-23
A fase gasosa fica em cima, a fase líquida fica em baixo. E o vapor é a fase intermediária entre as duas?
Reply #32020-06-23
Não está claro. Todas as tomadas de pressão do vapor nos novos equipamentos da empresa são feitas em posição horizontal. Eu simplesmente não entendo por que não se usa um ângulo de 45 graus para essas tomadas de pressão
Reply #42020-06-23
https://bbs.hcbbs.com/forum.php? ... 380589&pid=13498595 As respostas aqui, na minha opinião, parecem ser confiáveis; sirvam como referência!
Reply #52020-06-24
É estranho, eu mesmo testei isso ontem... https://bbs.hcbbs.com/thread-1377860-1-1.html Dê uma olhada nas opiniões discutidas aqui.
Reply #62020-06-24
Ao medir o fluxo de vapor, deve-se fazê-lo na parte superior do tubo, em um ângulo de 0 a 45 graus em relação à linha central horizontal do tubo. Padronizar o dialeto de Zhongyuan.
Reply #72020-06-24
Para medições em nível horizontal, utiliza-se um tanque de condensação. Em princípio, para medir a pressão e o fluxo nos tubos de vapor, é necessário condensar o vapor em água antes que ele chegue aos sensores do transmissor. Geralmente, para a medição da pressão, basta instalar um anel de condensação na saída do tubo de medição, a fim de resfriar o vapor. Já nos medidores de vazão por diferença de pressão, utiliza-se um tanque de condensação na saída do dispositivo de restrição, para que o vapor seja condensado em água, permitindo assim a medição do fluxo pelo transmissor de diferença de pressão. Isso é feito para garantir a estabilidade dos resultados e proteger o transmissor de danos causados por substâncias de alta temperatura. A camada que fica em contato com o líquido no transmissor transfere o calor para seus componentes eletrônicos; temperaturas excessivas aceleram o envelhecimento desses componentes.
Reply #82020-06-24
Horizontal para cima em 45 graus também é possível, mas é necessário adicionar um tanque de condensação

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.