Sala de controle antivazamento e sala de gabinetes

2020-06-24View Original

Thread Content

Gostaria de perguntar a todos: existe algum andar que seja destinado a gabinetes resistentes a explosões, salas de ar-condicionado, etc.?; O segundo andar é a sala de controle, um protótipo encomendado para pequenos dispositivos? ? ? A área total é limitada, não permitindo um layout plano em um único andar. Peço ajuda aos especialistas
Reply #22020-06-24
Temos uma sala de controle no primeiro andar, e um espaço para armários no segundo andar; o edifício possui projeto antivazamento
Reply #32020-06-24
Ajuda, por favor, me dê um modelo para ver. Obrigado
Reply #42020-06-24
Sem modelos prontos, desde que esteja de acordo com as especificações de design, basta contratar um escritório de design para criar o projeto. No primeiro andar, podem ser criadas salas para armários, salas de ar-condicionado e salas para UPS, etc. No segundo andar, pode-se montar uma sala de controle! Muitas empresas fazem isso!
Reply #52020-07-08
Recomenda-se consultar a norma 50779-2012. Se for necessário ter duas camadas, sugere-se que a primeira camada seja destinada à sala de controle e aos compartimentos dos gabinetes, enquanto a segunda camada pode ser utilizada para outros fins. Para facilitar a fuga das pessoas em caso de perigo. P.S.: A sala de controle antivazamento no segundo andar é bem mais cara de construir do que a do primeiro andar.
Reply #62020-08-03
Olá, nossa empresa é especializada em projetos de resistência a explosões. Podemos conversar por telefone no número 13853192922
Reply #72020-08-17
No projeto de aprovação da nova versão das normas, é especificado que, quando a pressão de impacto causada pela explosão for superior a 6,9 kPa, mas não superior a 21 kPa, o número de andares não deve exceder dois, e a altura total não deve ultrapassar 12 m; Quando a pressão de impacto pico da explosão for superior a 21 kPa, o número de camadas deve ser uma. Portanto, para determinar exatamente quantas camadas serão necessárias, é preciso primeiro entender bem as ondas de choque da explosão!
Reply #82020-08-20
50779 Padrões de projeto à prova de explosões para edifícios da indústria petroquímica. É isso?
Reply #92020-08-26
Certo! Atualmente, a nova versão está em fase de aprovação, com a adição de um capítulo sobre a reforma de edifícios existentes.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.