Thread Content
Gostaria de perguntar a todos: existe algum andar que seja destinado a gabinetes resistentes a explosões, salas de ar-condicionado, etc.?; O segundo andar é a sala de controle, um protótipo encomendado para pequenos dispositivos? ? ? A área total é limitada, não permitindo um layout plano em um único andar. Peço ajuda aos especialistas
Temos uma sala de controle no primeiro andar, e um espaço para armários no segundo andar; o edifício possui projeto antivazamento
Ajuda, por favor, me dê um modelo para ver. Obrigado
Sem modelos prontos, desde que esteja de acordo com as especificações de design, basta contratar um escritório de design para criar o projeto. No primeiro andar, podem ser criadas salas para armários, salas de ar-condicionado e salas para UPS, etc. No segundo andar, pode-se montar uma sala de controle! Muitas empresas fazem isso!
Recomenda-se consultar a norma 50779-2012. Se for necessário ter duas camadas, sugere-se que a primeira camada seja destinada à sala de controle e aos compartimentos dos gabinetes, enquanto a segunda camada pode ser utilizada para outros fins. Para facilitar a fuga das pessoas em caso de perigo. P.S.: A sala de controle antivazamento no segundo andar é bem mais cara de construir do que a do primeiro andar.
Olá, nossa empresa é especializada em projetos de resistência a explosões. Podemos conversar por telefone no número 13853192922
No projeto de aprovação da nova versão das normas, é especificado que, quando a pressão de impacto causada pela explosão for superior a 6,9 kPa, mas não superior a 21 kPa, o número de andares não deve exceder dois, e a altura total não deve ultrapassar 12 m; Quando a pressão de impacto pico da explosão for superior a 21 kPa, o número de camadas deve ser uma. Portanto, para determinar exatamente quantas camadas serão necessárias, é preciso primeiro entender bem as ondas de choque da explosão!
50779 Padrões de projeto à prova de explosões para edifícios da indústria petroquímica. É isso?
Certo! Atualmente, a nova versão está em fase de aprovação, com a adição de um capítulo sobre a reforma de edifícios existentes.