Pressão: monitoramento e controle para compreensão e gestão

2020-06-24View Original

Thread Content

No sistema anterior de gestão por categorias dos manômetros, era descrito o uso para monitoramento e vigilância. Como entender monitoramento e vigilância? Exemplo? Como a sua empresa lida com situações semelhantes? Obrigado!
Reply #22020-06-24
Entendimento pessoal: Monitoramento: semelhante a um ponto de medição com pontos de controle. Monitoramento: apenas pontos de medição do instrumento para exibição.
Reply #32020-06-24
 Em 10 de outubro de 1988, o Ministério da Indústria Química e o **Bureau de Supervisão Técnica** emitiram conjuntamente as “Regras de Gestão da Classificação dos Instrumentos de Medição na Indústria Química” (versão experimental). Essas regras estabeleciam uma classificação dos instrumentos de medição em três níveis: A, B e C. De acordo com o anexo “Lista de Classificação de Instrumentos de Medição em Empresas Químicas”, estabelecido por este método, a classificação e o período de verificação dos manômetros utilizados nas empresas químicas são os seguintes:
Classe A: Manômetros utilizados para proteção de segurança, que devem ser verificados pelo menos uma vez a cada seis meses.   Classe B: Manômetros utilizados no controle de processos industriais, cujo período de calibração corresponde ao período de manutenção do equipamento.   Classe C: 1. Manômetros utilizados para monitoramento, com período de calibração de 1 a 2 anos ;    2. Os manômetros de monitoramento não precisam de calibração periódica; devem ser substituídos assim que apresentarem algum defeito.
Reply #42020-06-24
Bem, minha compreensão foi muito superficial; eu apenas interpretei as palavras de maneira literal! O seu método é mais padronizado. De acordo com esses padrões, os medidores de pressão de classe A devem ser verificados a cada três meses, enquanto os medidores de classes B e C devem ser inspecionados mensalmente; se estiverem danificados, devem ser substituídos!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.