Thread Content
Válvula de regulação manual, saída manual do controlador principal em 50. Se a válvula ficar presa na posição 40 e o localizador não conseguir detectar isso, será que o solenóide continuará sendo acionado para mover a membrana? O manômetro no local indica a pressão da membrana (pressão após a válvula), e a pressão do ar de alimentação do instrumento é de 0,7 MPa.
Este não é um válvula eletromagnética, mas sim um conversor elétrico. Seu princípio de funcionamento é converter o sinal elétrico de entrada em uma pressão correspondente, que é utilizada para acionar a válvula de regulação por membrana pneumática. O sinal de controle é fornecido manualmente ao conversor elétrico. Quando a válvula de regulação por membrana fica travada, a pressão na membrana da válvula não aumenta; continua sendo a pressão correspondente ao sinal elétrico fornecido manualmente ao conversor elétrico. O manômetro na figura parece representar a pressão de saída do conversor elétrico, bem como a pressão na membrana da válvula de regulação pneumática.
Ou seja, o valor de saída da válvula de regulação é, no final, convertido no valor de pressão correspondente. E se não houver função de detecção de trajetória própria, qual é então a função do localizador? A maioria das válvulas de regulação não possui a função de feedback de controle para indicar a posição da válvula no local. Dessa forma, o localizador não será mais necessário?
A saída é convertida em pressão correspondente; então, há um sinal de detecção de pressão como valor de saída para autodiagnóstico?