A nossa empresa utiliza o HaliTech DCS/M6 e o SIS/Tricon 1131 para comunicação; o SIS transmite os dados para o DCS. Os problemas atuais são os seguintes: 1. O DCS recebe alertas dos pontos de comunicação; alguns desses alertas são exagerados, enquanto outros são subestimados. Verifique o SIS; não há alarmes nesse ponto do SIS. 2. Todos os suportes do gabinete estão em bom estado. 3. Há alarme nos pontos de comunicação transmitidos pela mesma placa de comunicação. 4. Alarmes em pontos de comunicação ocorrem de forma irregular, e esses pontos são aleatórios. O diagnóstico inicial é de falha de comunicação. Alguém aqui já usou esses dois sistemas? Já aconteceu algo desse tipo? Como resolver isso? ! !
Qual tipo de comunicação por protocolo? É preciso garantir uma boa conexão com o terra
Nosso DCS é da Yokogawa, o IPS é da Conixion. Os valores PV do DCS e os valores de alarme de interrupção são transmitidos pelo IPS por meio da comunicação MODBUS. Os valores transmitidos pelo IPS precisam ter o Gain e o Bias configurados no DCS para que sejam exibidos corretamente; caso contrário, haverá desvios.
Os dados lidos pelo DCS estão normais? Se estiver tudo normal, verifique os limites das variáveis intermediárias do DCS e os parâmetros de configuração dos valores de alarme. Se os parâmetros de comunicação não forem verificados corretamente. A faixa de valores das variáveis intermediárias do Hilscher M6 é, por padrão, de 0 a 100.
Normalmente, o valor de intertravamento do ponto SIS é maior que o valor de alarme do DCS. O SIS pode transmitir dados para exibição no DCS. Em condições normais, o DCS também deve possuir pontos de medição correspondentes, permitindo assim a comparação entre os dois. Se houver um problema de comunicação, é necessário verificar a causa do problema e resolvê-lo. Antes de eliminar a falha, é possível suspender a comunicação do SIS com o DCS