Ajuste do Rosemount 3051RES

2020-06-30View Original

Thread Content

Qual engenheiro especialista poderia me dar algumas orientações? Ao configurar o Rosemount 3051RES, o controlador manual 475 não consegue localizar o transmissor do lado de baixa pressão; o DCS, por sua vez, não consegue ler o valor da diferença de pressão.
Reply #22020-06-30
Verifique diretamente os conectores: os terminais A e B dos instrumentos principal e secundário estão conectados de forma cruzada, e não em paralelo
Reply #32020-07-02
Obrigado pela resposta do segundo andar; a conexão no local estava correta, e o problema foi resolvido. Vamos compartilhar nossa experiência de resolução do problema: use o controlador manual para alternar entre os lados de alta e baixa tensão, e depois volte à configuração original; assim, o equipamento será localizado. Este também é um método de resolução de problemas fornecido no manual do usuário 3051ERS.
Reply #42020-07-14
Ótimas especializações no segundo andar. Primeiro, verifique se a conexão está correta; AB é fácil de confundir. Se a conexão estiver ok, então fica mais complicado

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.