2020-07-01View Original

Thread Content

A válvula de controle flutua frequentemente. Os parâmetros PID na imagem precisam ser reajustados? Vermelho é a abertura da válvula de controle, verde é o valor medido e amarelo é o valor definido.
Reply #22020-07-01
Esta questão é demasiado geral para ser respondida. A estabilidade de um circuito autorregulado depende de uma combinação de fatores: 1. Se o processo em si é fácil de ser controlado de forma estável. 2. Se a estratégia de controle de processo é apropriada. 3. Se o ponto de detecção é adequado. 4. Verifique se o instrumento está funcionando de forma estável. 5. Se a seleção da válvula reguladora é razoável e se o posicionador é estável. 6. Os parâmetros PID são adequados? ...
Reply #32020-07-01
Primeiro remova o diferencial e veja se a curva ainda é a mesma. Primeiro altere a proporção (aumente ou diminua) e observe a curva de abertura da válvula. Se houver melhoria, continue a aumentar a mudança de proporção. Depois que a melhoria for óbvia, altere a integral (aumentando ou diminuindo) e observe a curva até que o controle esteja estável. O ajuste dos parâmetros PID é um processo de depuração lento. Pode levar um dia inteiro para ajustar os parâmetros de um sistema de ajuste relativamente complexo. Além disso, ao ajustar os parâmetros PID, a operação do sistema deve ser estável. Opinião pessoal para referência
Reply #42020-07-01
Quanto maior o valor P, a curva da válvula de controle se tornará muito sensível. A imagem acima deve indicar que o valor P é muito grande. O valor P deve ser reduzido.
Reply #52020-07-02
Vejamos os requisitos do processo. Depende de como os valores reais flutuam.
Reply #62020-07-02
Esta postagem foi editada pela última vez por jlshnlhj em 02/07/2020 às 12:07 1. Se PV não for temperatura, não há atraso puro na transmissão de temperatura e nenhum overshoot é necessário. Adicionar diferencial neste momento só pode adicionar caos. 2. Se o operador deseja tal curva, não há necessidade de falar sobre isso. 3. Na figura, as curvas PV e MV oscilam basicamente com pequenas amplitudes, o que significa que P ou I está em um valor crítico, a amplitude MV é maior que o PV e o K do parâmetro de ajuste não é grande. Porque a pessoa que está sendo transferida não é clara (pressão? Nível de líquido? Tanque vertical? Tanque para dormir? ), a unidade de tempo não pode ser vista claramente, por isso é difícil avaliar qual delas a causou. A partir da análise das curvas PV e MV combinadas com os valores dos parâmetros P, I e D, só pode ser estimado como I. 4. A unidade de P é%, que é um grau de proporção, não um efeito proporcional. A unidade de I é S e a unidade de D é S. 5. Se quiser ajustar, tente: P:75-120%, I:90-180S, D:0S. Então observe a curva e faça ajustes.
Reply #72020-07-07
Dicas comumente usadas para ajuste de PID: Encontre a melhor configuração de parâmetro. Verifique primeiro a proporção e depois a integral em ordem de menor para maior. Finalmente, adicione o diferencial à curva. A oscilação é muito frequente. O mostrador proporcional deverá ser ampliado e a curva flutuará ao redor da grande baía. Quando o mostrador proporcional é girado para pequeno, o desvio da curva será lento e a recuperação será lenta. À medida que o tempo de integração diminui, o período de flutuação da curva será longo. Se o tempo de integração for prolongado, a frequência da curva será mais rápida. Primeiro, diminua o diferencial e a diferença dinâmica será grande para tornar a flutuação lenta. O tempo diferencial deve ser alongado em duas ondas da curva ideal, com a frontal alta e a traseira baixa 4 para 1. Se você olhar o segundo tom e analisar mais, a qualidade do ajuste não será baixa. Você prova, prova com cuidado.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.