Meu equipamento é um sistema de enxofre, com caldeira de calor residual. Vejo que a válvula de controle de entrada de água da caldeira possui dois modos: “controle de nível de líquido” e “controlador do vaso de pressão”. Atualmente, usamos controle de nível de líquido. Por favor, um especialista, poderia explicar a diferença entre esses dois tipos de controle? Em que situações usar cada tipo de controle? Obrigado, obrigado, obrigado!
Não dá para ver a configuração? Acho que pode ser impulso único e impulso triplo
O que é um “controlador de vaso de pressão”? Quais parâmetros o vaso de pressão controla? Pressão do vaso de pressão? Nível do líquido no vaso de pressão? ?
Acho que é exatamente o que você quer dizer, só que chamam de maneira diferente!
O controlador do vaso de pressão é bem antigo, não é? O controle do nível do líquido não é um grande problema.
É exatamente o que foi dito no segundo andar: trata-se do controle da relação entre o nível do líquido e a vazão, o que pode ser entendido como um controle da vazão em conjunto com o nível do líquido! Outro controle relacionado ao vaso de pressão da caldeira é o que estabelece uma relação entre o nível do líquido, o volume de água entrante e a quantidade de vapor produzida pela caldeira, ou seja, o chamado controle por três variáveis.
Se for assim, então o controle do vaso de pressão facilita a estimativa do consumo energético, tornando-o mais eficiente em termos de economia de energia
O ajuste por três impulsos é mais seguro; a economia de energia é apenas uma das vantagens!