Deve haver uma mola de compressão entre o elemento de medição e a manga do termômetro.

2020-07-06View Original

Thread Content

A Especificação de Seleção e Projeto de Instrumentos de Automação Petroquímica (SHT 3005-2016) menciona que "uma mola de compressão deve ser fornecida entre o elemento de medição e a manga do termômetro". No entanto, raramente presto atenção a esta questão durante o trabalho. Gostaria de perguntar se algum especialista possui um diagrama estrutural nesta área e se menciona esse requisito na hora de fazer os planos.
Reply #22020-07-06
Em alguns casos, é necessária uma mola. No ponto de medição de temperatura do reator loop de polietileno da unidade original, constatou-se que o núcleo do resistor térmico estava danificado 5 meses após seu uso. Foi considerado que era causado por vibração excessiva e foi substituído por um com mola. Meu entendimento pessoal é que aqueles com molas são adequados para medir pontos com vibração excessiva.
Reply #32020-07-07
O principal é reduzir o desfasamento da temperatura e é mais resistente à vibração. Para tornar o termômetro resistente à vibração, depende principalmente da resistência do tubo protetor. Se houver uma mola, ela não quebrará facilmente, o que significa que o tubo protetor não é forte o suficiente.
Reply #42020-07-07
Como reduzir o intervalo de temperatura e qual é o princípio?
Reply #52020-07-07
Isso é fácil de entender: A mola coloca o sensor de temperatura em contato firme com a capa protetora

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.